刚刚看到论坛中老灰兔子发帖说了自己的观点,现贴上截图,大家讨论!
刚刚看到论坛中老灰兔子发帖说了自己的观点,现贴上截图,大家讨论!
54楼
展展 发表于 2016-6-22 08:29 空载和负载导致启动电流持续时间不一样,负载时这个启动电流持续时间长,超过了保护整定值。是速断动作,速断定值是没时间的!
回复
55楼
showin3690 发表于 2016-6-22 12:01 是速断动作,速断定值是没时间的!什么东西存在可以没有时间?只不过你用的断路器速断保护可能是固定,没不能调整吧了。速断保护对于电流的反应也是有时间的,好不。
回复
56楼
怎么还吵起来了。。。。。。。。。。
回复
57楼
展展 发表于 2016-6-22 14:53 什么东西存在可以没有时间?只不过你用的断路器速断保护可能是固定,没不能调整吧了。速断保护对于电流的 …保护装置里设置的速断X安 时间0秒空载启动正常 带载启动跳闸 说明启动电流不一样 很明显的举证
回复
58楼
showin3690 发表于 2016-6-22 18:26 保护装置里设置的速断X安 时间0秒空载启动正常 带载启动跳闸 说明启动电流不一样 很明显的举证空载启动正常,带载启动跳闸,并不说明“启动电流不一样”,只是说明“启动时间”长短不一样。说明“很明显的举证”只是一知半解罢了。
回复
59楼
hzhsj 发表于 2016-6-22 19:10 空载启动正常,带载启动跳闸,并不说明“启动电流不一样”,只是说明“启动时间”长短不一样。说明“很明 …速断跳闸,速断是没有时间的,说明了什么???
回复
60楼
hzhsj 发表于 2016-6-22 19:10 空载启动正常,带载启动跳闸,并不说明“启动电流不一样”,只是说明“启动时间”长短不一样。说明“很明 …搞建筑电气和工业电气还是有区别的
回复
61楼
beida_energy 发表于 2016-6-22 09:05 再编辑公式时在WORD文档中编辑好后,截图成图块就可以用上图的方式进行!so easy!麻烦你把我在37#想要表达的两个公式在WORD文档中编辑一下好吗?我试了一下没有成功,不知什么原因?
回复
62楼
那一瞬间过去之后电流是下降的。也没什么不妥啊?
回复
63楼
那一瞬间过去之后电流是下降的。也没什么不妥啊?
回复