关于大功率电动机的启动电流与启动过程的讨论
beida_energy
beida_energy Lv.18
2016年06月18日 08:43:14
只看楼主

刚刚看到论坛中老灰兔子发帖说了自己的观点,现贴上截图,大家讨论!

刚刚看到论坛中老灰兔子发帖说了自己的观点,现贴上截图,大家讨论!

关于电动机启动-1.jpg


关于电动机启动-2.jpg

beida_energy
2016年06月18日 08:56:10
2楼
评论
批兔子言论一:
兔子说:“电动机一旦定型了,这个启动电流也就固定(除非故障)不变了。按相关规定标准,交流电动机的启动电流不得超过额定电流的7倍”!
批兔子:
电动机的启动电流的大小电动机自己说了不算!
一个是看供电电压是否合格!
如果电压较低,就不能产生足够的磁通,势必产生更大的电流来激磁!
第二要看电动机启动的时候带负荷的大小!
轻载启动时,启动力矩的输出较小,与此力矩平衡的电流就比较小;
带载启动,甚至重载启动时,输出的启动力矩就较大!那么与之平衡的电流就必须增加!
没有电流就没有力矩!
大的电流才能产生大的力矩!
怎么能像兔子说的那样,“电动机一旦定型了,这个启动电流也就固定(除非故障)不变”了呢?
电动机既可以轻载启动,也可以应对带载启动!
这是一个同样型号的电动机的不同的工作方式!
怎么会在不同的输出力矩下,电动机的启动电流是一样的呢?
回复
beida_energy
2016年06月18日 09:03:18
3楼
批兔子言论二:
兔子说:“由于启动电流是指“转子从静止状态到开始转动的那一瞬间,输入到定子绕组的电流””
批兔子:
大电机的启动是个过程!绝不是个“一瞬间”!
如果启动就“一瞬间”,那还有电动机启动这个问题吗?
根据电动机功率的不同 ,降压启动的时间也不同!
目前的降压启动柜就是用时间继电器进行启动控制的!
也是“一瞬间”,那就不用时间继电器了嘛!
所以,兔子言论荒唐至极!
而且,在这个论坛里闻所未闻!
所以,看见了,一定要给以痛斥!
以正视听!
回复
beida_energy
2016年06月18日 09:08:14
4楼
电动机启动时的负载状况不同,启动电流有很大的差异!
所以,大容量电动机,一般采取轻载启动的方式!
但也有必须带着负载启动的!
比如,大型冲压设备,电动机启动的时候,就必须带着那个大飞轮一起启动!
带着不同的负荷启动, 输出的力矩就不同!
启动负载较大时,电动机就必须以形成较大的启动电流来平衡这个力矩输出!
没有电流就没有输出力矩!
如果不能产生足够的电流,也就没有足够的输出力矩, 那么电动机还能转起来吗?
回复
beida_energy
2016年06月18日 09:10:07
5楼
“一瞬间”?
大容量电动机,这么大的转动惯量,一瞬间就转起来了?
兔子,你用的是地球上的电动机吗?
回复
beida_energy
2016年06月18日 09:11:21
6楼
所以,兔子的“一瞬间”的雷语真是没有最雷,只有更雷啊!
回复
叶绿了
2016年06月18日 09:19:04
7楼
本帖最后由 叶绿了 于 2016-6-18 09:34 编辑

启动电流不变是不是讲的是额定情况?否则电压肯定有影响。负载对启动电流的影响,其实从等值电路中可以看到,启动时转差率等于1,同时此时的启动电流也是最大的,负载并不影响启动电流,影响的是启动后的转子加速度,个人理解。
回复
niziqian007
2016年06月18日 10:08:00
8楼
电动机的最大启动电流只和其转差率有关,和负载轻重无关,这一点从电动机的等值电路图中看的一目了然。老灰兔子说的是对的。
回复
beida_energy
2016年06月18日 14:36:34
9楼
niziqian007 发表于 2016-6-18 10:08 电动机的最大启动电流只和其转差率有关,和负载轻重无关,这一点从电动机的等值电路图中看的一目了然。老灰 …那么转差怎么有区别的?不是负载转矩的大小造成的还有啥?当然前提是电源条件一样!你如果堵转转差更大!但是额定电压下不能进行堵转实验!但额定电压下却可以启动!启动的负载越大, 转差也就越大!这也是电机学理论!启动阻力转矩越大,与之平衡的电流就越大!否则怎么转起了?
回复
beida_energy
2016年06月18日 14:36:48
10楼
niziqian007 发表于 2016-6-18 10:08 电动机的最大启动电流只和其转差率有关,和负载轻重无关,这一点从电动机的等值电路图中看的一目了然。老灰 …所以,兔子是一派胡言!
回复
mulinchufeng
2016年06月18日 15:02:51
11楼
不明真相的群众前来围观