求助,设计1.6Mpa,DN150镀锌消防管,要多少壁厚才能满足规范要求。
sony-7788
sony-7788 Lv.2
2016年06月17日 12:37:31
只看楼主

求助,设计1.6Mpa,DN150镀锌消防管,要多少壁厚才能满足规范要求,谢谢各位。

求助,设计1.6Mpa,DN150镀锌消防管,要多少壁厚才能满足规范要求,谢谢各位。
免费打赏
lichangan1000
2016年06月17日 13:56:46
2楼
你可以看看国家标准,GB系列。DN150及以下都是标准产品。承压1.6MPa一点问题没有。
回复
lichangan1000
2016年06月17日 13:57:49
3楼
不过,超过1.2或超过1.6按消火栓规范,应选择加厚和无缝。
回复
lhg180
2016年06月20日 13:07:11
4楼
最好是3.5的
回复
沙漏不漏沙
2016年06月20日 17:33:40
5楼
1.6MPa,加厚或者无缝钢管吧。
回复
明太祖
2016年07月15日 12:40:55
6楼
lhg180 发表于 2016-6-20 13:07 最好是3.5的谁有消防排烟风机验收规范,包括风机筒体壁厚、风叶数量。谢谢大家!
回复
龙兴互补
2016年07月15日 17:14:42
7楼
我是来学习的
回复
qq_1464828406704
2016年07月16日 11:44:40
8楼
至少国标厚度吧!使用压力1.6MPA
回复
lavender34
2016年07月16日 12:35:39
9楼
3.75~4.0 国标4.5
回复
dq292481285
2016年07月17日 17:20:53
10楼
按《消防给水及消火栓设计规范》2014,超过1.6MA,得采用无缝钢管
回复