RCD的额定动作电流、不动作电流,正常泄露电流关系好乱啊
co1465225999687
2016年06月16日 23:08:28
只看楼主

RCD的额定动作电流、不动作电流,正常泄露电流关系好乱啊。谁能帮理清一下,我发现的关系有:“额定动作电流>4*正常泄露电流额定动作电流>2.5*正常泄露电流额定动作电流>2*额定不动作电流。。。。。。到底用哪个啊?



RCD的额定动作电流、不动作电流,正常泄露电流关系好乱啊。

谁能帮理清一下,我发现的关系有:

“额定动作电流>4*正常泄露电流
额定动作电流>2.5*正常泄露电流
额定动作电流>2*额定不动作电流
。。。。。。

到底用哪个啊?

wdh880
2016年06月17日 10:28:11
2楼

正常泄漏电流是供电网络的
额定动作电流,额定不动作电流是RCD的参数
1、如果泄漏电流为10mA,那你选30mA的RCD就有问题了,即10>30*1/4 ,要么降低泄漏电流,要么增大额定动作电流;
2、假如RCD额定动作电流为30mA,额定不动作电流为18mA,那么这个RCD不合格了!因为18>30*1/2

不知道这样说能否帮助你理解;
回复
co1465225999687
2016年06月17日 10:49:09
3楼

大致明白了。不过,不动作电流和动作电流,不是产品自身参数吗?就像你说的30mA动作电流,结果18mA不动作电流,厂家不会这么傻明明知道不合格,还写上去,他们可能写15mA,可我们难倒需要自行测试去验证吗?另外如果我选的是30mA的,15mA不动作电流,泄露电流需要小于7.5mA。如何去反推我RCD到设备的最长允许配电距离的。我的是单相TT系统,线径1.5平。多谢
回复

相关推荐

APP内打开