请教变频器运行的效率问题
xiays0584
xiays0584 Lv.7
2016年06月16日 09:03:42
只看楼主

1、有一个项目有3台560kW电机,计划用1台1500kW变频器控制,一拖三,是否可行? 2、控制程序是这样的:先是单台电机运行,达到额定功率后启动第二台电机,依次再启动第三台电机,请问单台运行是效率?

1、有一个项目有3台560kW电机,计划用1台1500kW变频器控制,一拖三,是否可行?
2、控制程序是这样的:先是单台电机运行,达到额定功率后启动第二台电机,依次再启动第三台电机,请问单台运行是效率?
免费打赏
electricity
2016年06月16日 09:16:05
2楼
哈哈哈,有创意啊。我认为技术可行,但控制太复杂了吧。经济性也很差吧。你用一个600KW变频器一拖三都比这个强多了啊。
回复
xiays0584
2016年06月16日 09:21:32
3楼
控制室内有DCS,控制没有问题
回复
xiays0584
2016年06月16日 09:22:02
4楼
变频器是10kV的
回复
sjashj
2016年06月16日 14:18:01
5楼
既然这么控制,为什么要用1500Kw的变频器呢?600的足够了呀!
回复
1630666
2016年06月17日 15:40:36
6楼
楼主再叙述一点
回复
wang171468177
2016年06月17日 19:29:24
7楼
既然这么控制,为什么要用1500Kw的变频器呢?600的足够了呀!三台都需要调速?转速都一致?
回复
jianzhudianqic
2016年06月18日 05:24:57
8楼
路过!!!!!
回复
mulinchufeng
2016年06月18日 14:55:24
9楼
最终是一拖三,三台都变频运行?如果这样你DCS控制指令是没问题,但变频器系统会有问题带不动。变频器启动一台后转工频,接着启动第二台转工频,再启动第三台是可以的。
回复
taohuaduo.duo
2016年06月18日 15:39:23
10楼
既然这么控制,为什么要用1500Kw的变频器呢?600的足够了呀!三台都需要调速?转速都一致?h何必用一台控制,自找麻烦。
回复
王培军
2016年06月18日 17:22:15
11楼
既然这么控制,为什么要用1500Kw的变频器呢?600的足够了呀!三台都需要调速?转速都一致?h何必用一台控制,自找麻烦。
回复