1、有一个项目有3台560kW电机,计划用1台1500kW变频器控制,一拖三,是否可行? 2、控制程序是这样的:先是单台电机运行,达到额定功率后启动第二台电机,依次再启动第三台电机,请问单台运行是效率?
1、有一个项目有3台560kW电机,计划用1台1500kW变频器控制,一拖三,是否可行?
2、控制程序是这样的:先是单台电机运行,达到额定功率后启动第二台电机,依次再启动第三台电机,请问单台运行是效率?
2楼
哈哈哈,有创意啊。我认为技术可行,但控制太复杂了吧。经济性也很差吧。你用一个600KW变频器一拖三都比这个强多了啊。
回复
3楼
控制室内有DCS,控制没有问题
回复
4楼
变频器是10kV的
回复
5楼
既然这么控制,为什么要用1500Kw的变频器呢?600的足够了呀!
回复
6楼
楼主再叙述一点
回复
7楼
既然这么控制,为什么要用1500Kw的变频器呢?600的足够了呀!三台都需要调速?转速都一致?
回复
8楼
路过!!!!!
回复
9楼
最终是一拖三,三台都变频运行?如果这样你DCS控制指令是没问题,但变频器系统会有问题带不动。变频器启动一台后转工频,接着启动第二台转工频,再启动第三台是可以的。
回复
10楼
既然这么控制,为什么要用1500Kw的变频器呢?600的足够了呀!三台都需要调速?转速都一致?h何必用一台控制,自找麻烦。
回复
11楼
既然这么控制,为什么要用1500Kw的变频器呢?600的足够了呀!三台都需要调速?转速都一致?h何必用一台控制,自找麻烦。
回复