请问下各位大神,一台75kW的电机,采用星三角启动,距离箱变400米,该用多大的电缆,箱变最少得用多少备用容量?
请问下各位大神,一台75kW的电机,采用星三角启动,距离箱变400米,该用多大的电缆,箱变最少得用多少备用容量?
2楼
根据你的条件 如果没有其他符合的条件下 变压器的容量可以定为125KVA 不过还要根据你的电动机的具体型号来校验压降与母线压降
回复
3楼
本帖最后由 electricity 于 2016-6-16 16:39 编辑
仅对电缆来说,要120双拼了,按照直接启动,要校验启动压降。其他的需要具体细节。
回复
4楼
electricity 发表于 2016-6-16 16:36 仅对电缆来说,要120双拼了,按照直接启动,要校验启动压降。其他的需要具体细节。为什么需要这么大的电缆呢!按照功率 其实电流也就150A左右,不需要考虑启动电流的!这个只是校验电缆的热稳定即可了!如果有异议可以回帖!
回复
5楼
本帖最后由 安宁 于 2016-6-16 17:35 编辑 a1126203274 发表于 2016-6-16 17:02 为什么需要这么大的电缆呢!按照功率 其实电流也就150A左右,不需要考虑启动电流的!这个只是校验电缆的热 …1、根据负荷计算电流2、根据计算电流、敷设方式查电缆载流量表选择电缆线径3、根据配电距离校验电压损失,如果所选电缆不能满足,放大一级,再次校验
回复
6楼
启动也有压降校验的啊,看手册,呵呵,如果直接启动。再有,水泵旁边设不设按钮?如果设,注意400米,按钮可能无法工作的,你的电源那边低压柜控制回路是交流的吧?要小心啊,不是随便拉根电缆就可以的。
回复
7楼
多了,你的主开关选多大,定值保护,这么远距离,有没有灵敏度等等。要算短路电流还有知道变压器参数,高压侧电源的短路容量,电缆长度。。。。
回复
8楼
75KW才150-160A的电流,你可以考虑用70-95的铜芯电缆
回复