请问下各位大神,一台75kW的电机,采用星三角启动,距离箱变400米,该用多大的电缆,箱变最少得用多少备用容量?
请问下各位大神,一台75kW的电机,采用星三角启动,距离箱变400米,该用多大的电缆,箱变最少得用多少备用容量?
2楼
等候各位大神回复
回复
3楼
每日一赞~~
回复
4楼
支持一下楼主,谢谢了。
回复
5楼
路过!!!!
回复
6楼
75kW电机额定电流140A,电缆按额定载流量选择70mm2,在按电压损失校验,400米,功率因数0.8,选择150mm电缆,电压损失4.14%,小于规范5%的要求。
回复
7楼
要按启动电流校验不低于15%
回复
8楼
支持一下楼主,
回复
9楼
好问题,学习一下
回复
10楼
回复