请问长距离电动机如何选择电机供电电缆
wojiaodongyong
2016年06月15日 23:37:12
只看楼主

请问下各位大神,一台75kW的电机,采用星三角启动,距离箱变400米,该用多大的电缆,箱变最少得用多少备用容量?

请问下各位大神,一台75kW的电机,采用星三角启动,距离箱变400米,该用多大的电缆,箱变最少得用多少备用容量?
wojiaodongyong
2016年06月16日 08:45:36
2楼
等候各位大神回复
回复
a396673967
2016年06月19日 14:59:28
3楼
每日一赞~~
回复
lmoony8
2016年06月23日 08:45:16
4楼
支持一下楼主,谢谢了。
回复
jianzhudianqic
2016年06月25日 10:53:00
5楼
路过!!!!
回复
hqf198482999
2016年06月28日 17:43:49
6楼
75kW电机额定电流140A,电缆按额定载流量选择70mm2,在按电压损失校验,400米,功率因数0.8,选择150mm电缆,电压损失4.14%,小于规范5%的要求。
回复
莫下雨
2017年08月25日 15:38:16
7楼
要按启动电流校验不低于15%
回复
wojiaodongyong
2017年09月11日 09:52:52
8楼

支持一下楼主,
回复
江海之士
2017年09月18日 08:45:20
9楼
好问题,学习一下
回复
showin3690
2023年03月07日 22:47:43
10楼

可以加电容么

回复