如题什么情况下电缆桥架能做接地干线?如果电缆桥架能做接地干线,是不是桥架全长就不用敷设扁钢了!!!
如题什么情况下电缆桥架能做接地干线?如果电缆桥架能做接地干线,是不是桥架全长就不用敷设扁钢了!!!
2楼
首先要弄清何为“接地干线”?“桥架全长敷设扁钢”是将桥架+通长扁钢合起来作PE线用,PE线的起始端与系统接地极相连!!!PE线并非“接地干线”!
回复
3楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2016-6-15 20:33 编辑
楼主提问中有一个字是否用错?
这个字就是“做”字!
按楼主的这段话,在下理解的意思是“电缆桥架什么情况下能制做接地干线”,这里的“做”字是制作的意思。
如果是“作”字的话,那就意思相反了,变成了“电缆桥架什么情况下能当作接地干线”的意思,这里的“作”是当作的意思。
所以,“电缆桥架什么情况下能做接地干线”与“电缆桥架什么情况下能作接地干线”,两者意思相差万里,真有点不好回答。
回复
4楼
老灰兔子 发表于 2016-6-15 20:28 楼主提问中有一个字是否用错?这个字就是“做”字!不好意思写错了, 应该是当作接地干线
回复
5楼
请参考论坛里有个新疆的朋友的专门提问,有大量跟帖,这个通长扁钢的做法,说法都不同
回复
6楼
回复
7楼
nongdaliu1 发表于 2016-7-12 09:20 不好意思写错了, 应该是当作接地干线不建议你怎么做。因为电缆桥架作接地干线的条件要求比较高,许多要求难以做到,即使做到了也无法满足耐气候条件。