降压启动的电机可否用C曲线断路器
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年06月14日 19:54:43
只看楼主

直接启动的电机因为启动电流大,需要用D曲线断路器,那如果是采用软启动或者变频启动,启动电流比较小,是不是可以用C曲线的断路器了。

直接启动的电机因为启动电流大,需要用D曲线断路器,那如果是采用软启动或者变频启动,启动电流比较小,是不是可以用C曲线的断路器了。
免费打赏
cmb178
2016年06月15日 05:25:55
2楼
一般还是选用D曲线断路器 吧
回复
dian123qi
2016年06月15日 08:40:26
3楼
一般还是选用D曲线断路器 吧
回复
dqsjccx
2016年06月15日 08:50:34
4楼
启动电流位数大,用C跳闸和保护都没了
回复
a396673967
2016年06月15日 10:34:42
5楼
水的精神 发表于 2016-6-15 08:50 启动电流位数大,用C跳闸和保护都没了采用软启或者变频降压启动了
回复
leedongcheng
2016年06月15日 15:54:02
6楼
见到电动机就用D的都是死脑子
回复
dh19881020
2016年06月15日 16:26:39
7楼
还是需要选择D型断路器