砌体工程砌块表面破损多少不能使用
泥巴上的探戈
2016年06月14日 12:32:30
来自于建筑施工
只看楼主

如题,正在施工的砌体工程采用蒸压加气混凝土砌块砌体,监理检查样板间后发现一块转表面有破损,说是这种转严禁使用,有规范要求砖表面破损达到多大比率不能用,具体的监理没有说,然后我翻看了砌体施工规范和质量验收规范,还是没有找到相关规定,有哪位大神指导哈

如题,正在施工的砌体工程采用蒸压加气混凝土砌块砌体,监理检查样板间后发现一块转表面有破损,说是这种转严禁使用,有规范要求砖表面破损达到多大比率不能用,具体的监理没有说,然后我翻看了砌体施工规范和质量验收规范,还是没有找到相关规定,有哪位大神指导哈

砌体.jpg

免费打赏
泥巴上的探戈
2016年06月28日 21:35:28
23楼
zjm9556 发表于 2016-6-21 04:15 个人认为,用在不显眼的地方,问题不大。个人表示同意你的看法
回复
陪你去看海
2016年06月29日 09:38:54
24楼
谢谢楼主分享 谢谢楼主分享
回复
co1462934956367
2016年07月04日 10:42:27
25楼
砌筑的时候用点胶泥补一下,光感就好看多了
回复
cow1467209208918
2016年07月04日 11:34:25
26楼
路过,表示支持
回复
cow1467194799233
2016年07月04日 11:40:03
27楼
喜欢 ,有没有此类的施工图?
回复
富强168
2020年03月10日 16:51:46
28楼

是啊,只要美观不影响砌筑就好了