请教同步电机不能启动的问题
wrj99
wrj99 Lv.2
2007年11月06日 18:08:46
来自于继电保护
只看楼主

某厂现有8台高压同步电机,其负载为球磨机,原保护为老式电磁继电器,10月将其改为微机保护,交接继保试验和设备试车均正常,但有一台同步电机联锁空投正常,但是一带电试车,就速断保护,为此进行了以下检查:保护动作试验的内容为高压侧加大电流动作,结果均正常。高压同步电机的试验内容为摇绝缘,测吸收比,直流电阻试验,结果均正常。再将同步电机和球磨机分离,同步电机试车结果还是一样速断保护动作。另外该同步电机在改造前经常需要连续启动两次才能开起来。

所有同步电机功率380KW,电压6KV,额定电流50A,CT为150/5,其速断电流的整定值为16A,时限为0秒。根据微机保护测控装置的显示开车的故障电流A相为20A,C相为10A,启动时间为0.06~0.09S。请各位高手发扬精神,替小弟分析故障,在下感激万分
免费打赏

相关推荐

APP内打开