请教:矿物绝缘电缆
sonic_81
sonic_81 Lv.2
2007年11月06日 16:49:58
只看楼主

最近正在做一个大型商业建筑,共5层,每层都超过了10000m2,按我们这边的地规:由变电所或总配电室引至双电源自动切换箱的电源线应采用矿物绝缘电缆。 之前从来没有用到过这么高档次的电缆,请教下各位“矿物绝缘电缆”的标注方式、载流量、穿管大小以及注意事项等。 在哪里可以查到?

最近正在做一个大型商业建筑,共5层,每层都超过了10000m2,按我们这边的地规:由变电所或总配电室引至双电源自动切换箱的电源线应采用矿物绝缘电缆。 之前从来没有用到过这么高档次的电缆,请教下各位“矿物绝缘电缆”的标注方式、载流量、穿管大小以及注意事项等。 在哪里可以查到?
免费打赏
lingxuct
2007年11月06日 22:00:08
2楼
矿物绝缘电缆用过,标注方式倒不清楚,载流量可以问生产厂家,穿管一般不用,因它是单芯电缆,且外保护层是铜。
使用标准可以向厂家要,提个建议:矿物绝缘电缆的弯曲半径在电缆外径的30倍以上,敷设路径请注意这方面的问题!
回复
sonic_81
2007年11月08日 08:43:49
3楼
弯曲半径确实应该注意下,谢谢哈~ =)
回复
lxt9607
2007年11月08日 13:57:07
4楼
就是氧化镁电缆吧
回复
sonic_81
2007年11月16日 14:18:51
5楼
参考了:99D163矿物绝缘电缆敷设,有点收获,需要的可以拿去看看。
请问哪位大哥有没有矿物绝缘电缆的相关设计图纸工程实例,拿来参考下。
回复

相关推荐