四通换向阀不动作问题
ravager
ravager Lv.2
2007年11月06日 15:39:29
只看楼主

新设计的热泵型空调,使用四通换向阀制热,在实验室模拟制热工况测试,四通换向阀工作正常,但是在厂内开机(室温20度)情况下,运行融霜模式,在运行到高压保护后(约30公斤)再转换到制热模式发现四通阀有时候不动作(线圈有电),有时候轻敲阀才动作。要待机组停机一段时间后再运行才正常。 我以前对四通阀原理也不是很熟悉,请教哪位前辈,这个到底是什么原因。是阀有问题(实际已经碰到过2个阀有这种情况了)还是压力太高的话是比较难动作?

2007年11月29日 22:29:21
2楼
可能是四通换向阀的供电电压过低,产生的磁力不足,导致电磁阀偶尔失灵,引起换向困难!当然也有可能是制冷系统的制冷剂不足导致系统压力偏低造成的故障。
回复
荣昌制冷
2007年11月30日 05:45:28
3楼
也有可能是压差过大。
回复
feichen19820507
2007年11月30日 08:16:46
4楼
荣昌老师,请问压差过大是什么意思?
四通阀的动作不正是靠压差建立的么?我觉得足够大的压差应该会有利于四通阀动作,这样可以避免阀体内部因加工的一些问题导致的局部阻力过大妨碍四通阀切换的情况.
请老师帮忙解答一下.
回复
荣昌制冷
2007年12月01日 05:14:31
5楼
四通阀的动作的确是借助一定的压差来完成的,但压差也不是无限制的,如果高低压压差超出四通阀线圈磁力所能驱动的能力,那阀芯移动不就没那么灵活了吗?怪不得“要待机组停机一段时间后再运行才正常”,是不是可以理解为待高低压压力平衡了一点才能正常了呢?
回复
feichen19820507
2007年12月01日 09:05:09
6楼
谢谢老师,又学习了.
回复
liaopan1983
2007年12月01日 13:54:13
7楼
是不是PE的阀
回复

相关推荐