审图关于PKPM柱子计算长度的意见,大神帮忙看一下怎么回复
子陌
子陌 Lv.11
2016年06月13日 17:52:55
只看楼主

这个位置,二层位置中间有个中庭,建筑不让把梁拉通,审图意见提了条这个“C轴交8、9轴的KZ3,在4.2m平面内Y向无约束,复核计算长度系数是否与实际相符。”模型里面默认的柱长度都是1.25,这个柱子实际上也不是跃层柱,模型里应该是多少?

图片.png这个位置,二层位置中间有个中庭,建筑不让把梁拉通,审图意见提了条这个“C轴交8、9轴的KZ3,在4.2m平面内Y向无约束,复核计算长度系数是否与实际相符。”模型里面默认的柱长度都是1.25,这个柱子实际上也不是跃层柱,模型里应该是多少?

图片.png

免费打赏
结构生活
2016年06月18日 18:10:26
12楼
如梦无痕…… 发表于 2016-6-18 16:54 算配筋必须是不点刚性楼板假定的 算整体指标必须要点刚性楼板假定的 有大开洞模型必须要算两次。PKPM默认的楼板都是刚性板的
回复
csu1611
2016年06月19日 10:02:37
13楼
实际中,悬挑端会部分减小柱的弯矩
回复
bukuren
2016年06月21日 15:31:46
14楼
说的没有错啊
回复
qq_1466495322990
2016年06月21日 16:30:16
15楼
匠鑫结构面授中级班7月3日正式开课,内容:力学预备课、基础课、门刚模块、钢框架多层模块、空间网格模块、空间任意结构等。联系电话:18071033695,QQ:318687329,微信:关注jiangxinjiegou
回复
baibinjiegou
2017年04月26日 16:28:48
16楼
8楼说的很详细,正解
回复
结构生活
2017年04月26日 19:04:32
17楼
九州·河洛 发表于 2016-6-14 11:45 你这模型的柱长度系数,应该是Y向跃层柱,X向非跃层柱(有梁拉结)。之所以模型中会给出都是1.25的数 …解释的很到位啊:lol
回复
寻找不羁的心
2017年06月12日 10:31:13
18楼
如梦无痕…… 发表于 2016-6-18 16:54 算配筋必须是不点刚性楼板假定的 算整体指标必须要点刚性楼板假定的 有大开洞模型必须要算两次。请教,1.那对于大开洞的情况,整体指标按照刚性楼板假定是不是也不太符合真实情况?2.对于层高较高(尤其是工业建筑)添加标准层建立层间梁的模型,这个刚性楼板假定是否也在这个么有楼板的层间梁标准层按照有刚性楼板来计算整体指标的?因为计算结果都是按照标准层的高度来计算层间位移角这些指标的。不知道理解的对不对,还请如梦大神指点