审图关于PKPM柱子计算长度的意见,大神帮忙看一下怎么回复
子陌
子陌 Lv.11
2016年06月13日 17:52:55
只看楼主

这个位置,二层位置中间有个中庭,建筑不让把梁拉通,审图意见提了条这个“C轴交8、9轴的KZ3,在4.2m平面内Y向无约束,复核计算长度系数是否与实际相符。”模型里面默认的柱长度都是1.25,这个柱子实际上也不是跃层柱,模型里应该是多少?

图片.png这个位置,二层位置中间有个中庭,建筑不让把梁拉通,审图意见提了条这个“C轴交8、9轴的KZ3,在4.2m平面内Y向无约束,复核计算长度系数是否与实际相符。”模型里面默认的柱长度都是1.25,这个柱子实际上也不是跃层柱,模型里应该是多少?

图片.png

免费打赏
wodiyuwenlin3
2016年06月13日 18:06:44
2楼
Y方向确实应该算两层的高度
回复
o如梦无痕o
2016年06月13日 19:19:09
3楼
在不点刚性楼板假定下的 pkpm计算长度 计算准确
而且你这个有大洞口
算配筋必须要不点刚性楼板假定。
要不配筋有很大差别。

你这个肯定是刚性楼板假定下的计算长度
回复
sun378070131
2016年06月13日 23:25:42
4楼
Y向柱子长度应该为两层,长度系数是要修改的。
回复
子陌
2016年06月14日 09:07:05
5楼
如梦无痕…… 发表于 2016-6-13 19:19 在不点刚性楼板假定下的 pkpm计算长度 计算准确而且你这个有大洞口算配筋必须要不点刚性楼板假定。算配筋肯定是没点刚性楼板假定的。。。。。。
回复
子陌
2016年06月14日 09:07:26
6楼
sun378070131 发表于 2016-6-13 23:25 Y向柱子长度应该为两层,长度系数是要修改的。要修改,那要怎么修改,请教
回复
采菇凉的蘑菇
2016年06月14日 09:11:09
7楼
如梦无痕…… 发表于 2016-6-13 19:19 在不点刚性楼板假定下的 pkpm计算长度 计算准确而且你这个有大洞口算配筋必须要不点刚性楼板假定。如梦大神 那么这种情况 在不点刚性楼板下的计算书 可以作为计算书的依据吗
回复
九州·河洛
2016年06月14日 11:45:26
8楼
本帖最后由 九州·河洛 于 2016-6-14 11:59 编辑


你这模型的柱长度系数,应该是Y向跃层柱,X向非跃层柱(有梁拉结)。

之所以模型中会给出都是1.25的数值,
罪魁祸首是你在模型中建了那根纯悬挑的结构梁。
程序会默认为该框架柱在Y向有梁拉结,于是就认定为不是跃层柱了。

但实际上,你这个纯粹的悬挑梁,只会让该结构柱更不利,
但模型无法判定这种实际情况,它将“悬挑梁”按“结构梁”用了,
导致柱计算长度变小,看起来反而“更有利”了。

你可以将原模型中的悬挑梁部分删除,该柱Y向长度系数就会变成:
Cxi=1.25*H/H1
式中Cxi为第 i 层的柱实际长度系数,
1.25是中间层的一般柱长度系数(注意:底层柱为1.0)
H为跃层柱总高
H1为计算Cx所在层的层高。

假设:该框架柱二、三层跃层,二层层高4.0m,三层层高3.4m;
计算二层框架柱长度系数为:Cx2=1.25*(4.0+3.4)/4.0=2.3125
计算三层框架柱长度系数为:Cx3=1.25*(4.0+3.4)/3.4=2.72

当然,也可以直接修改柱长度系数;
SATWE前处理菜单中有一个菜单为“修改构件计算长度系数”,
我记得V2.2版时,是第10项菜单。

——————
正常情况下,如果柱长度系数是默认的,一般送审计算书可不打印柱长度计算书。
但是如果人工修改过,则应将该层的柱长度系数打印出来,
最好再在修改过柱长度系数的位置作出标示。并说明情况。

————————
PS:

补充下:小李飞刀有两个专门讨论“跃层柱”设计的问题,
讲得已经很详细了,你可以找找,我就不再罗嗦了。






lierway00

感谢回答,又学到了知识,我手头有个问题,剪力墙结构,首层6400mm,3400mm处有一半的夹层,我分了两个标准层,跃层的剪力墙PKPM可以像柱子一样调整吗,我在结果里也没看到长度系数,小白不明白,请教了。

回复
mingchunz
2016年06月14日 12:05:22
9楼
正如楼上所说,长度系数给了1.25是因为你的悬挑梁。可以手算。也可以把悬挑梁去掉,查看那长度系数,然后再把悬挑梁加上,修改长度系数!
回复
w2jane
2016年06月18日 10:54:26
10楼
很实用的问题
回复
o如梦无痕o
2016年06月18日 16:54:02
11楼
采菇凉的蘑菇 发表于 2016-6-14 09:11 如梦大神 那么这种情况 在不点刚性楼板下的计算书 可以作为计算书的依据吗算配筋必须是不点刚性楼板假定的 算整体指标必须要点刚性楼板假定的 有大开洞模型必须要算两次。