墙面竖向檩条能否取代拉条套管的作用
luanongfirst
2016年06月12日 14:38:16
只看楼主

如题,我最近在做一个项目,门式轻钢结构,开间10m,横向墙梁使用方管B250*125*3.0,间距3m,竖向檩条使用C140*50*20*2.0,间距,2.5m,与横向墙梁外皮平齐。每个开间中的横向墙梁之间已经存在4个竖向檩条。大家绝对还有必要再添加拉条吗?竖向檩条能够起到拉条的作用吗?

2016年06月18日 16:21:36
2楼
回复
小榕树
2016年06月19日 09:08:43
3楼
没必要再设拉条,竖檩完全可以作为平面外支撑。
回复
kd200
2016年06月19日 09:36:59
4楼
1.肯定不要拉条了
2.B250*125*3.0 市面有这种规格吗,
如果定做的话,造价要多少哦!?
回复
久远的风
2016年07月06日 21:30:24
5楼
当然可以不要拉条套管了,墙板横打时不就这样做嘛,不过楼主的做法有点夸张,用钢量太大了。
回复
cof1584249602369
2020年03月15日 13:21:33
6楼

横排板中横向檩条的受扭采取啥构造措施


回复
lyy2010lyy
2020年03月18日 10:56:07
7楼

勾选了“屋面板能阻止檩条上翼缘侧向失稳”、“墙板能阻止墙梁外翼缘侧向失稳”这个选项之后,程序不会进行檩条、墙梁在上翼缘、外翼缘受压时的整体稳定验算。

回复