跪求这种粘贴碳布加固的标注应该怎么理解?
voodoo007
voodoo007 Lv.2
2016年06月09日 14:21:03
来自于建筑加固
只看楼主

1、1T-100/50@300:这个是标示粘贴单层100宽和50宽的碳纤维布按中距300交替布置吗? 2、 130 1Y-100(P):这个是理解为整块板压条均按100宽布置?还是按130布置?还是怎样理解?跪求大神指点,没见过这种非图集标注的图纸捏。

1、 1T-100/50@300:这个是标示粘贴单层100宽和50宽的碳纤维布按中距300交替布置吗?

2、 130
1Y-100(P):这个是理解为整块板压条均按100宽布置?还是按130布置?还是怎样理解?
跪求大神指点,没见过这种非图集标注的图纸捏。

3Q`L5DDO4AO_6PP]4{]4BGC.png

免费打赏
蟲羽
2020年04月15日 10:34:49
12楼

JB2(加固板编号),130(原有板厚),1Y-100(P)--->一层碳纤维布压条,宽度100mm,水平布置;1T-100/50@300--->一层碳纤维,宽度为100,距板侧50,轴线间距300,具体布置方向见平面。参考图集《07SG111-1~2 建筑结构加固施工图设计深度图样(2008合订本)》