关于框梁支座筋与通长筋直径不同时,在1/3Ln处搭接长度Lle取值问题咨询……
qq68384585
qq68384585 Lv.7
2016年06月08日 22:13:29
来自于工程监理
只看楼主

如题,搭接长度是按受拉钢筋计算还是按受压钢筋计算呢??? 按照规范与图集 如果按受拉,取Lle; 如果按受压,则可取0.7Lle。 请问各位前辈,应该如果取值呢? 还有一个问题,就是如果支座与通长筋直径相同,在中间1/3Ln处搭接时,是按受压计算吗? 我是搞监理的,以前在学校没学好这个,现在验收需要……

如题,搭接长度是按受拉钢筋计算还是按受压钢筋计算呢???

按照规范与图集

如果按受拉,取Lle;

如果按受压,则可取0.7Lle。

请问各位前辈,应该如果取值呢?

还有一个问题,就是如果支座与通长筋直径相同,在中间1/3Ln处搭接时,是按受压计算吗?

我是搞监理的,以前在学校没学好这个,现在验收需要……
免费打赏
tjhe1026
2016年06月09日 17:53:09
2楼
钢筋的搭接长度在11G101-1图集中55页、53页有明确的规定,这与钢筋的级别、抗震等级、混凝土强度有关,la或lae可在53页查表可得,还有与接头的数量有关,接头在同一个截面的比例在55页上有明确规定,接头数量在小于等于25%时,为1.2la或lae,接头数量在小于等于50%时,为1.4la或lae,接头数量在小于等于100%时,为1.6la或lae,在任何情况下不得小于300mm,此为受力钢筋的要求,非受力钢筋不受此规定。
{转载自《百度》}
回复
tjhe1026
2016年06月09日 17:54:48
3楼
【继续转载《百度》给出的资料】做一个总结性的说明吧:
说明一下,用ll来表示一个搭接长度(含抗震lle),ll及抗震lle计算参见图集(即附图)
下面以新版G101图集从不常用部位向常用部位说明
1、后浇带,如果采用搭接构造,必须是搭接区段100%,也就是后浇带宽度且不小于800mm
2、板搭接,取一个ll,抗裂板筋取150mm,
3、剪力墙水平筋通常不搭接,竖向钢筋错位搭接一个ll,同部位搭接1.2ll
4、条基底板钢筋网搭接取150mm
5、主梁一般不采用绑扎搭接链接,主梁通长钢筋不可避免采用绑扎接头时,按ll搭接,且注意钢筋错开(错开两个目的,1按混凝土规范省钢筋,或者钢筋整根排放容易满足规范,2浇筑振捣混凝土方便),架立筋按150mm搭接
(注:新规范8米净跨,主梁采用绑扎搭接时,9米计算后通长整根不满足规范搭接锚固要求,还请注意)
6、混凝土规范8.4章,纵向受拉钢筋不小于300,纵向受压钢筋不小于200
回复
qq68384585
2016年06月10日 22:33:04
4楼
谢谢版主!
回复
魏兵
2016年06月11日 18:55:25
5楼
tjhe1026 发表于 2016-6-9 17:54 【继续转载《百度》给出的资料】做一个总结性的说明吧:说明一下,用ll来表示一个搭接长度(含抗震lle), …讲得很细致,值得学习