问题是这样的:北京的项目。两栋楼(一个是车库,一个是多层住宅),挨得太近,估计外墙之间就1。5米,现在 配电及弱电进线均从车库过来估计室外的井是做不了了 两栋楼不是一期施工那怎莫进?1:两楼楼外墙都留柔性防水套管 行吗?2:为防止 沉降 电气套管有专门的做法吗?3:暖气这样穿沉降的有做法。我们电气能用吗?请执教 谢谢

问题是这样的:北京的项目。两栋楼(一个是车库,一个是多层住宅),
挨得太近,估计外墙之间就1。5米,现在 配电及弱电进线均从车库过来
估计室外的井是做不了了 两栋楼不是一期施工
那怎莫进?
1:两楼楼外墙都留柔性防水套管 行吗?
2:为防止 沉降 电气套管有专门的做法吗?
3:暖气这样穿沉降的有做法。我们电气能用吗?

请执教 谢谢
yanggongsi
2007年11月14日 09:16:19
2楼
可以考虑外围套管埋地敷设。
回复
wangjiehua2
2007年11月16日 12:07:55
3楼
柔性套管也可以,条件允许可以考虑电缆沟
回复
gdx8785
2007年11月16日 12:30:39
4楼



电气上也有线路过沉降缝和伸缩缝的做法,具体的做法在<<建筑电气安装工程图集>>有(不在手边),楼主自己找一下吧.
回复
lxt9607
2007年11月16日 12:41:37
5楼
钢管沿墙过变形缝敷设方法
回复
lxt9607
2007年11月16日 12:44:27
6楼
建筑物伸缩沉降缝处接线箱做法
回复
malongknowledge
2007年11月18日 00:16:34
7楼
线路穿墙有标准做法,穿防水套管,
线路过缝也有标准做法
回复
abczxc321
2007年11月24日 21:51:43
8楼
同意