【刀哥论注册13】框架剪力墙二道防线0.2Vo的调整是否可以设置上限2?
北京院小李飞刀
2016年06月07日 12:33:07
只看楼主

框架剪力墙二道防线0.2Vo的调整是否可以设置上限2?在实际项目设计中,PKPM软件中0.2VO的调整默认为2,造成很多人误以为0.2VO的调整要设置上限2,其实这是不符合规范的。PKPM中设置2是因为软件有时候很傻瓜,不设置上限有的情况下会调整的很大,造成结果的异常。这是软件本身的缺陷造成的。设计中要人工判定和分析。根据规范的规定,是不应该设置上限的,否则会调整不到位,结构偏于不安全。

框架剪力墙二道防线0.2Vo的调整是否可以设置上限2?
在实际项目设计中,PKPM软件中0.2VO的调整默认为2,造成很多人误以为0.2VO的调整要设置上限2,其实这是不符合规范的。

PKPM中设置2是因为软件有时候很傻瓜,不设置上限有的情况下会调整的很大,造成结果的异常。这是软件本身的缺陷造成的。设计中要人工判定和分析。

根据规范的规定,是不应该设置上限的,否则会调整不到位,结构偏于不安全。

111.png
其他【刀哥论注册】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥论注册12】计算整体指标是否必须采用强制刚性楼板假定?
http://bbs.co188.com/thread-9254368-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
【刀哥论 项目 26】混凝土井字梁结构的设计要点
http://bbs.co188.com/thread-9216346-1-1.html

111.png

免费打赏
supercsj520
2016年06月24日 14:51:41
57楼
刀哥的文章很不错的,对设计人员帮助很大!
回复
supercsj520
2016年06月24日 14:54:16
58楼
放大2倍不一定能有0.2V0大,我在输入时输入-1,会自动根据0.2V0算出放大系数,这样可行否?
回复
昶2013
2016年06月24日 18:23:29
59楼
为了赚个土木钱发个回复
回复
lisisi1
2016年07月25日 15:53:37
60楼
文章很不错的,对设计人员帮助很大!
回复
yan0931
2016年09月23日 10:52:13
61楼
回复
小瓦工
2016年10月19日 20:55:30
62楼
请问刀哥;高度不超过24米的框架剪力墙需要按高规进行0.2V0调整吗。