【刀哥论注册13】框架剪力墙二道防线0.2Vo的调整是否可以设置上限2?
北京院小李飞刀
2016年06月07日 12:33:07
只看楼主

框架剪力墙二道防线0.2Vo的调整是否可以设置上限2?在实际项目设计中,PKPM软件中0.2VO的调整默认为2,造成很多人误以为0.2VO的调整要设置上限2,其实这是不符合规范的。PKPM中设置2是因为软件有时候很傻瓜,不设置上限有的情况下会调整的很大,造成结果的异常。这是软件本身的缺陷造成的。设计中要人工判定和分析。根据规范的规定,是不应该设置上限的,否则会调整不到位,结构偏于不安全。

框架剪力墙二道防线0.2Vo的调整是否可以设置上限2?
在实际项目设计中,PKPM软件中0.2VO的调整默认为2,造成很多人误以为0.2VO的调整要设置上限2,其实这是不符合规范的。

PKPM中设置2是因为软件有时候很傻瓜,不设置上限有的情况下会调整的很大,造成结果的异常。这是软件本身的缺陷造成的。设计中要人工判定和分析。

根据规范的规定,是不应该设置上限的,否则会调整不到位,结构偏于不安全。

111.png
其他【刀哥论注册】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥论注册12】计算整体指标是否必须采用强制刚性楼板假定?
http://bbs.co188.com/thread-9254368-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
【刀哥论 项目 26】混凝土井字梁结构的设计要点
http://bbs.co188.com/thread-9216346-1-1.html

111.png

免费打赏
yangkai200
2016年06月15日 10:48:46
47楼
学习.........
回复
qq_1418009376276
2016年06月15日 10:53:38
48楼
学习中,看看刀哥的没错
回复
三砖拍不死
2016年06月15日 10:56:43
49楼
一帮捧臭脚的
回复
厚仓小五
2016年06月16日 09:24:18
50楼
叨弟有在吹牛皮了,大家快来看啊!
回复
lisisi1
2016年06月20日 09:30:36
51楼
学习.........
回复
maniaclc
2016年06月22日 12:20:53
52楼
如果Vf<0.1V0,框架柱就太弱了。增大2倍还达不到0.2V0的是不是作为2道防线也有问题呢?