求教!喷淋配水管压力超过0.4MPa时,如何设置减压孔板?多谢!

求教!

喷淋配水管压力超过0.4MPa时,如何设置减压孔板?

多谢!
免费打赏
dlwyg
2004年12月15日 12:30:01
2楼
本人愚见:配水管压力0.4MPa很正常啊,没有必要减压的.具体情况请楼主讲的再详细点
回复
siceman
2004年12月15日 14:37:22
3楼
自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001

8.0.5 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40Mpa。

如何设置?你可以根据规范进行计算呀!
回复
huangcheng
2004年12月15日 14:50:39
4楼
在规范中还有描述减压阀的,我帖出来,但愿对你有帮助。
回复
huangcheng
2004年12月15日 14:51:48
5楼
还有一页。
回复
windking80
2004年12月16日 09:16:27
6楼
这位仁兄,小弟实在是太感动了!!!

多谢多谢!!!

有这么多同行在此交流,我们的论坛一定会越来越好的!!

再次感谢!