关于地下车库排烟的问题!
junhuzhang
junhuzhang Lv.2
2007年11月05日 21:17:07
来自于通风排烟
只看楼主

兄弟遇到一些问题,希望各位老大帮忙指点指点:<汽车库、修车库、停车场防火设计规范>上说面积大于2000m2的地下车库应做机械排烟.1:面积大于2000m2的可不可以不做机械排烟而是做自然排烟呢?2:面积小于2000m2的是不是就可以不做排烟或是只做自然排烟呢?请各位老大指点指点!

兄弟遇到一些问题,希望各位老大帮忙指点指点:<汽车库、修车库、停车场防火设计规范>上说面积大于2000m2的地下车库应做机械排烟.
1:面积大于2000m2的可不可以不做机械排烟而是做自然排烟呢?
2:面积小于2000m2的是不是就可以不做排烟或是只做自然排烟呢?
请各位老大指点指点!
blackeye
2007年11月06日 10:54:32
2楼
1)条文写得清清楚楚了,应该做机械排烟。
2)机械排烟和自然排烟都不用考虑。如果你想做,也可以。
回复
luomou22
2007年11月07日 01:38:25
3楼
当然是机械排烟啦..规范上面说的很详细的嘛
回复
wu.ye
2007年11月08日 08:47:07
4楼
建议:面积在1900平方米以上时,如方便就可以考虑作了。
回复