请教线路继电保护中相邻元件的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年06月03日 13:34:47
只看楼主

图中(已用红色标注)总将变电所至车间变电所的线路的带时限电流速断保护用到相邻元件末端三相短路稳态电流。请教该线路的相邻元件指的是10KV母线还是上级的变压器或其他?提前谢谢您的回复。

图中(已用红色标注)总将变电所至车间变电所的线路的带时限电流速断保护用到相邻元件末端三相短路稳态电流。请教该线路的相邻元件指的是10KV母线还是上级的变压器或其他?提前谢谢您的回复。
免费打赏
jianzhudianqi
2016年06月07日 04:05:19
2楼
路过!!!!!
回复
miao71
2016年06月07日 09:03:30
3楼
应该是厂用变压器
回复
smartspring
2016年06月07日 09:18:44
4楼
miao71 发表于 2016-6-7 09:03 应该是厂用变压器 谢谢您的回复。参考答案在下面的图片中。从参考答案看相邻元件貌似采用的是母线,而非上级变压器。期待您的再次回复。:)
回复
smartspring
2016年06月07日 09:19:12
5楼
图片在这里。