紧急请教高手们
悠悠已经存在
2007年11月05日 21:05:49
来自于中央空调
只看楼主

如果中央空调的泵扬程选大了,但是流量合适,由于实际运行时系统没有那么大的损失,泵运行时会不会出现流量过大,导致电机电流过大呢?最近的机房系统试投,出现了问题,现在还不知道问题出现在哪里,各位高手,给帮帮忙解答下啊

如果中央空调的泵扬程选大了,但是流量合适,由于实际运行时系统没有那么大的损失,泵运行时会不会出现流量过大,导致电机电流过大呢?
最近的机房系统试投,出现了问题,现在还不知道问题出现在哪里,各位高手,给帮帮忙解答下啊
免费打赏
winds039044025
2007年11月06日 14:01:46
3楼
泵运行时会不会出现流量过大,导致电机电流过大呢?

这句怎么说?
回复
wangxianzhong.ok
2007年11月06日 22:09:32
4楼
能否告知地铁中央空调的风管与水管安装技术交底方面知识
回复
2492452
2007年11月06日 22:42:52
5楼
闭式系统不会。但是开式系统落差较高的系统就会有事。
回复
wenzhen001
2007年11月07日 11:17:38
6楼

路过
回复
chinalnkydlzc
2007年11月07日 14:21:34
7楼
把出现的情况报出来!你的情况可能出现!
回复
djying123
2007年11月07日 15:34:26
8楼
把问题说清楚些
一般来说
水泵的扬程大点是正常的
不过不要太过份就行
回复
wangyibo_131
2007年11月08日 13:24:27
9楼
可以在管路上安装大阻力阀门,增加局部阻力消耗以部分压力,但是这样以来还是解决不了所增加的耗能,因为泵是选大了。
回复
鸭江绿水
2007年11月15日 21:09:28
10楼
回复
hubeixp
2007年11月16日 18:52:57
11楼
如果泵扬程选太大了,会造成电机电流过大
回复
张三
2007年11月16日 21:09:25
12楼

理由?