高归7.1.8条对短肢剪力墙的定义是截面厚度不大于300mm,各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8。我就有个疑问了,如果墙厚200,墙长1600,从上到下也就符合普通剪力墙了;但是如果底部墙厚250mm,上部是200mm,墙长还是1600mm,那底部的算短肢了么?如果算短肢的话,那要避免短肢,是不是就要把墙长加到2000mm;如果底部墙是300mm,是不是同样以此内推,谢谢大神提点。
高归7.1.8条对短肢剪力墙的定义是截面厚度不大于300mm,各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8。我就有个疑问了,如果墙厚200,墙长1600,从上到下也就符合普通剪力墙了;但是如果底部墙厚250mm,上部是200mm,墙长还是1600mm,那底部的算短肢了么?如果算短肢的话,那要避免短肢,是不是就要把墙长加到2000mm;如果底部墙是300mm,是不是同样以此内推,谢谢大神提点。
2楼
墙厚大了,墙截面长也要相应加大才不会变成短肢墙
回复
3楼
本帖最后由 ruguoni 于 2016-6-2 11:27 编辑
如果单从规范理解下来,应该判定为短肢剪力墙。
但是我认为:底部层高加大,如果200厚的墙层刚度比是满足规范的情况下,只是因为稳定性而加厚墙的,不认为是短肢剪力墙。
规范之外的理解,各地审图就不一样了。。之前做过一个淮安的项目,才变态。有一片墙和地下室外墙重合,加厚到300.他还说我这个是短肢剪力墙。我都不想解释了,变更处理。
回复
4楼
底部层高加大,如果200厚的墙层刚度比是满足规范的情况下,只是因为稳定性而加厚墙的,不认为是短肢剪力墙。
回复
5楼
底部层高加大,如果200厚的墙层刚度比是满足规范的情况下,只是因为稳定性而加厚墙的,不认为是短肢剪力墙。
回复
6楼
短肢墙是剪力墙的高厚比在4~8之间,厚度小于300mm,墙厚200,墙长1600的剪力墙属于短肢剪力墙
回复
7楼
对滴,不大于300的墙得满足大于8
回复
8楼
迷惑中,等待中
回复
9楼
(1)《高规》规定短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢横截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。(2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构;
(3)短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。
回复
10楼
谢谢楼主 谢谢
回复
11楼
区别还是非常大的,谢谢分享啊。
回复