普通剪力墙、短肢剪力墙的区分
li79049371
li79049371 Lv.7
2016年06月02日 10:43:43
只看楼主

高归7.1.8条对短肢剪力墙的定义是截面厚度不大于300mm,各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8。我就有个疑问了,如果墙厚200,墙长1600,从上到下也就符合普通剪力墙了;但是如果底部墙厚250mm,上部是200mm,墙长还是1600mm,那底部的算短肢了么?如果算短肢的话,那要避免短肢,是不是就要把墙长加到2000mm;如果底部墙是300mm,是不是同样以此内推,谢谢大神提点。

高归7.1.8条对短肢剪力墙的定义是截面厚度不大于300mm,各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8。我就有个疑问了,如果墙厚200,墙长1600,从上到下也就符合普通剪力墙了;但是如果底部墙厚250mm,上部是200mm,墙长还是1600mm,那底部的算短肢了么?如果算短肢的话,那要避免短肢,是不是就要把墙长加到2000mm;如果底部墙是300mm,是不是同样以此内推,谢谢大神提点。
免费打赏
cardina
2016年06月02日 10:59:34
2楼
墙厚大了,墙截面长也要相应加大才不会变成短肢墙
回复
ruguoni
2016年06月02日 11:26:10
3楼
本帖最后由 ruguoni 于 2016-6-2 11:27 编辑

如果单从规范理解下来,应该判定为短肢剪力墙。
但是我认为:底部层高加大,如果200厚的墙层刚度比是满足规范的情况下,只是因为稳定性而加厚墙的,不认为是短肢剪力墙。
规范之外的理解,各地审图就不一样了。。之前做过一个淮安的项目,才变态。有一片墙和地下室外墙重合,加厚到300.他还说我这个是短肢剪力墙。我都不想解释了,变更处理。
回复
大虾大虾
2016年07月10日 11:09:54
4楼
底部层高加大,如果200厚的墙层刚度比是满足规范的情况下,只是因为稳定性而加厚墙的,不认为是短肢剪力墙。
回复
大虾大虾
2016年07月10日 11:10:32
5楼
底部层高加大,如果200厚的墙层刚度比是满足规范的情况下,只是因为稳定性而加厚墙的,不认为是短肢剪力墙。
回复
惺惺相惜新
2016年07月13日 10:33:38
6楼
短肢墙是剪力墙的高厚比在4~8之间,厚度小于300mm,墙厚200,墙长1600的剪力墙属于短肢剪力墙
回复
蜀山的少年
2016年07月26日 15:40:22
7楼
对滴,不大于300的墙得满足大于8
回复
大兵小将00
2016年08月08日 21:11:36
8楼
迷惑中,等待中
回复
wuji5512
2017年05月23日 14:39:50
9楼
(1)《高规》规定短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢横截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。(2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构;
(3)短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。