一到夏天,大家最离不开的就是空调,空调已经是我们生活中不可缺少的家用电器。那么,怎样判定空调是否缺氟呢?由于缺氟会带来一系列的问题,严重影响了我们的使用,下面我们就来看看。 空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象: 1、气管阀门(粗管)发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。 2、液管阀门(细管)结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
一到夏天,大家最离不开的就是空调,空调已经是我们生活中不可缺少的家用电器。那么,怎样判定空调是否缺氟呢?由于缺氟会带来一系列的问题,严重影响了我们的使用,下面我们就来看看。
空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象:
1、气管阀门(粗管)发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。
2、液管阀门(细管)结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。
4、室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。
5、排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。
6、室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。
7、从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。
如果液管阀门(细管阀门)结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门(粗管阀门)结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。所以,当你遇到这样的问题时,及时处理,避免造成严重的损失。