本帖最后由 weijeremy 于 2016-5-31 16:40 编辑 地下室人防底板,承台混凝土强度等级为C35,抗震等级为二级,请问底板HPB400钢筋的搭接长度要不要乘以抗震锚固长度修正系数?

本帖最后由 weijeremy 于 2016-5-31 16:40 编辑

QQ图片20160531163353.jpg QQ图片20160531163407.jpg
地下室人防底板,承台混凝土强度等级为C35,抗震等级为二级,
请问底板HPB400钢筋的搭接长度要不要乘以抗震锚固长度修正系数?


QQ图片20160531163353.jpg


QQ图片20160531163407.jpg

彬彬有礼0908
2016年06月01日 06:10:17
2楼
不需要,一般基础不考虑抗震
回复
甲方施工员
2016年06月01日 09:07:39
4楼
地下室人防底板,承台混凝土强度等级为C35,抗震等级为二级,
请问底板HPB400钢筋的搭接长度要不要乘以抗震锚固长度修正系数?

通长满足锚固长度即可

还是看设计
回复
weijeremy
2016年06月01日 09:23:23
5楼
甲方施工员 发表于 2016-6-1 09:07 地下室人防底板,承台混凝土强度等级为C35,抗震等级为二级,请问底板HPB400钢筋的搭接长度要不要乘以抗震 …您的意思是满足基本锚固长度就可以了?不要考虑抗震是这个意思吗
回复
甲方施工员
2016年06月01日 09:33:38
6楼
weijeremy 发表于 2016-6-1 09:23 您的意思是满足基本锚固长度就可以了?不要考虑抗震是这个意思吗对的 是这个意思
回复
weijeremy
2016年06月04日 10:18:31
17楼
甲方施工员 发表于 2016-6-1 09:33 对的 是这个意思好的,谢谢~
回复
wwj19911102
2016年06月05日 10:50:54
18楼
底板钢筋其实不用考虑抗震的
回复
fshnhuda
2016年06月05日 11:58:29
20楼
谢楼主分享资料
回复
liushiqiang_82
2016年06月05日 17:19:37
21楼
抗震要求只是适用于梁、柱、墙,板不用考虑。
回复
豪情0530
2016年06月06日 08:49:45
22楼
谢谢大神们的分享
回复
yixianming
2016年06月07日 14:47:17
23楼
实际施工中碰到这类问题,尽快咨询设计院