风机盘管的软连接问题
幻皓
幻皓 Lv.12
2016年05月31日 11:36:59
来自于中央空调
只看楼主

大家讨论一下:盘管机组要不要设置水过滤器?设置的理由:按国标图集《K403风机盘管安装》设计;不设置的理由:由于过滤器数量很多,位置隐蔽,不易检查清洗,一旦堵塞未及时清掏,机组将无法正常运行。鉴于动力机房、建筑物入口均已设过滤器,管网经冲洗、验收合格后投入运行,因此不推荐大量设置过滤器,以节省投资,并便于系统维护管理。或者:在走道水平管始端集中设置过滤器,清洗时不影响用户正常工作。

大家讨论一下: 盘管机组要不要设置水过滤器?
设置的理由: 按国标图集《K403风机盘管安装》设计;
不设置的理由: 由于过滤器数量很多,位置隐蔽,不易检查清洗,一旦堵塞未及时清掏,机组将无法正常运行。鉴于动力机房、建筑物入口均已设过滤器,管网经冲洗、验收合格后投入运行,因此不推荐大量设置过滤器,以节省投资,并便于系统维护管理。
或者: 在走道水平管始端集中设置过滤器,清洗时不影响用户正常工作。


免费打赏
zzm3436
2016年05月31日 14:17:43
2楼
这要看施工质量了,曾经碰到过室外主管做预埋处理,室外施工时碰到下雨并且未做防护措施,安装完成后系统中存在大量黄泥,系统都运行一年了内机过滤网位置还需要至少1个月清洗一次,内机不做过滤网如果杂物把盘管堵了就更得不偿失了
回复
真如居士
2016年06月01日 19:34:52
3楼
有个项目,当时某个支路的温度控制不下来,上面问责我们设计有问题,各种问责,后来在支路里发现了一只手套……
回复
co1466151723958
2016年06月22日 15:56:40
4楼
感谢楼主的有私奉献
回复

相关推荐

APP内打开