10kv/400两台1250kva,一台800kva的变压器,高压进线柜是300/5互感器,实际运行高压电流最大60A,速断和过流定值位多少。 进线由10kv线路经看门狗开关取下,现在是看门狗开关保护同时跳速断和过流
10kv/400两台1250kva,一台800kva的变压器,高压进线柜是300/5互感器,实际运行高压电流最大60A,速断和过流定值位多少。
进线由10kv线路经看门狗开关取下,现在是看门狗开关保护同时跳速断和过流
15楼
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
5.3.1 测量仪表的设置应符合下列规定:
7 仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当被测量回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在满量程的70%。
回复
16楼
cmb178 发表于 2016-5-31 06:30 1250+800=2050KVA 2050/1.732/0.9/10=131.5A过流保护 131.5*1.2=157.8,电流互感器 157.8/(2/3) …您好师傅,实际高压电流只有60个,最高了
回复
17楼
cmb178 发表于 2016-5-31 06:36 GBT 50063-2008 电力装置的电测量仪表装置设计规范 3.1.6 指针式测量仪表测量范围的选择,宜保证电力设备 …什么意思,现在互感器为配套设备
回复
18楼
cmb178 发表于 2016-5-31 06:39 根据 GBT 50063-2008 电力装置的电测量仪表装置设计规范 8.1.2 如果平时的用电较大,高压侧的电流大于30 …不是说互感器的问题,现在说的速断和过流跳的问题,最大负荷电流为60a
回复
19楼
北域尘埃 发表于 2016-5-31 22:29 什么意思,现在互感器为配套设备那就使用原来的互感器了
回复
20楼
顶一个先 。。
回复
21楼
顶。。。。。
回复
22楼
cmb178 发表于 2016-5-31 06:30 1250+800=2050KVA 2050/1.732/0.9/10=131.5A过流保护 131.5*1.2=157.8,电流互感器 157.8/(2/3) …您好师傅,你这个算的对的,我也是这样算的,但是开关本身一送就速断跳闸
回复
23楼
这个看门狗开关一般都是从断路器上口进线,隔离开关下口出线,我们现场为隔离开关接的进线,断路器下口为出线,互感器为一体式的,这影响么
回复
24楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-6-1 12:41 编辑 北域尘埃 发表于 2016-6-1 11:57 您好师傅,你这个算的对的,我也是这样算的,但是开关本身一送就速断跳闸131.5*10=1315 1315/(300/5)=26.3A如果按10倍电流速断跳闸,二次侧的电流是26.3A5倍的话,是13.15A设置的速断跳闸的二次侧电流,应该在13.15~26.3A之间不知设置的是多少?