关于开关下级一合闸,上级就跳
北域尘埃
2016年05月30日 18:19:20
只看楼主

10kv/400两台1250kva,一台800kva的变压器,高压进线柜是300/5互感器,实际运行高压电流最大60A,速断和过流定值位多少。 进线由10kv线路经看门狗开关取下,现在是看门狗开关保护同时跳速断和过流

10kv/400两台1250kva,一台800kva的变压器,高压进线柜是300/5互感器,实际运行高压电流最大60A,速断和过流定值位多少。
进线由10kv线路经看门狗开关取下,现在是看门狗开关保护同时跳速断和过流
北域尘埃
2016年05月30日 19:31:13
2楼
有人么,能给看看么
回复
北域尘埃
2016年05月30日 20:07:23
4楼
tq02vf4 发表于 2016-5-30 19:46 建筑电气有个文痞联合本论坛几个文痞不顾国家核电的安危,置国家核电安全,电缆,爆炸,地震等不顾到处攻击 …你有病么,这里没药
回复
北域尘埃
2016年05月30日 20:25:43
6楼
tq02vf4 发表于 2016-5-30 20:18 你的帖子我在不参与!谢谢胡搅蛮缠
回复
北域尘埃
2016年05月30日 21:02:37
8楼
是否有这个上下级开关保护定值配合问题
回复
文羽
2016年05月30日 21:57:38
9楼
困了,明天再来看看这个问题
回复
北域尘埃
2016年05月30日 22:28:09
10楼
文羽 发表于 2016-5-30 21:57 困了,明天再来看看这个问题好的,等你解答
回复
cmb178
2016年05月31日 06:19:01
11楼
详细的计算参考 12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 最后一章工程示例
回复
cmb178
2016年05月31日 06:30:51
12楼
1250+800=2050KVA 2050/1.732/0.9/10=131.5A
过流保护 131.5*1.2=157.8,
电流互感器 157.8/(2/3)=157.8*1.5=236.7A,可以选择250/5的
速断保护一般是电流值的5~10倍,即:131.5*(5~10),再折算到电流互感器的二次侧
上面是简单的算法,准确的还是按图集
回复
cmb178
2016年05月31日 06:36:52
13楼
GBT 50063-2008 电力装置的电测量仪表装置设计规范
3.1.6 指针式测量仪表测量范围的选择,宜保证电力设备额定值指示在仪表标度尺的2/3处。有可能过负荷运行的电力设备和回路,测量仪表宜选用过负荷仪表。
8.1.2 电流互感器额定一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不应小于30%(S级为20%)的要求,也可选用较小变比或二次绕组带抽头的电流互感器。电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。
回复
cmb178
2016年05月31日 06:39:30
14楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-31 06:40 编辑

根据 GBT 50063-2008 电力装置的电测量仪表装置设计规范 8.1.2
如果平时的用电较大,高压侧的电流大于300*30%=90A(S级为300*20%=60A),那么选用300/5的电流互感器也是可以的
回复

相关推荐

APP内打开