10kv/400两台1250kva,一台800kva的变压器,高压进线柜是300/5互感器,实际运行高压电流最大60A,速断和过流定值位多少。 进线由10kv线路经看门狗开关取下,现在是看门狗开关保护同时跳速断和过流

10kv/400两台1250kva,一台800kva的变压器,高压进线柜是300/5互感器,实际运行高压电流最大60A,速断和过流定值位多少。
进线由10kv线路经看门狗开关取下,现在是看门狗开关保护同时跳速断和过流
免费打赏
北域尘埃
2016年06月01日 23:21:09
25楼
cmb178 发表于 2016-6-1 12:33 131.5*10=1315 1315/(300/5)=26.3A如果按10倍电流速断跳闸,二次侧的电流是26.3A5倍的话,是13.1 …当时设的速断为16过流5时限0.3,我现在主要想了解我空送开关跳速断,为什么
回复
cmb178
2016年06月02日 05:25:57
26楼
北域尘埃 发表于 2016-6-1 23:21 当时设的速断为16过流5时限0.3,我现在主要想了解我空送开关跳速断,为什么那是速断这一路电路有问题了,查查线路,查查元件
回复
北域尘埃
2016年06月03日 11:34:22
27楼
cmb178 发表于 2016-6-2 05:25 那是速断这一路电路有问题了,查查线路,查查元件就是空送的这个开关,下引线为一根电缆,和电缆容性电流有关系么
回复
zhiyuanyan3
2016年06月03日 14:44:38
28楼
1250kvaX2+800=3300kva
高压侧电流3300/10/1.732=190A
过流1.5X190/300=0.95In
速断15X190/300=9.5In
回复
hanzhg54
2016年06月03日 17:30:29
29楼
跟互感器没有任何关系,这种距离很近的断路器整定本就很难,加上变压器的涌流,我觉得应该撤掉上级断路器的速断保护。
回复
北域尘埃
2016年06月04日 00:53:25
30楼
hanzhg54 发表于 2016-6-3 17:30 跟互感器没有任何关系,这种距离很近的断路器整定本就很难,加上变压器的涌流,我觉得应该撤掉上级断路器的 …师傅您说的的这个问题我也有想到,现在速断过流已经都退了,这开关现在就起个线路上有了问题,能速度甩掉下级负荷的作用
回复
北域尘埃
2016年06月05日 23:41:29
31楼
现在速断过流已经都退了,这开关现在就起个线路上有了问题,能速度甩掉下级负荷的作用
回复
hitsnail
2016年06月06日 10:55:57
32楼
定值保护不是这么简单就能出来结果的。

需要根据主接线系统,进出线参数,上级断路器参数来整合计算。

一般下级投入导致上级跳闸,应该是定值的配合有问题。
回复
北域尘埃
2016年06月08日 00:13:37
33楼
hitsnail 发表于 2016-6-6 10:55 定值保护不是这么简单就能出来结果的。需要根据主接线系统,进出线参数,上级断路器参数来整合计算。恩,这个问题有想到,哎,国企已经没救了
回复
海贼王laaa
2016年06月08日 09:45:44
34楼
从变压器本身找问题,最好做实验,如果变压器质量问题的话,还是换变压器吧。如果你把保护都取消了,一旦出现事故,损失会更大。变压器的涌流太大的话,一般会偶然顶高压柜,但是每次都这个原因,如果保护设置合理,就是变压器自身问题了,还有看看线路是否有问题。
回复