螺杆机,400冷吨,出水温度6.1度,入水温度5.6度,蒸发温度2.9度,运行电流118A,运行前进出水温正常
螺杆机,400冷吨,出水温度6.1度,入水温度5.6度,蒸发温度2.9度,运行电流118A,运行前进出水温正常
2楼
水泵工频运行,额定流量254m3/h,供水压力0.15Mpa,回水0.025Mpa.因前期设计及节能原因,系统由原先的一次“定流量”二次变流量变更为直接的一次“定流量”系统。
回复
3楼
fengpphh2015 发表于 2016-5-30 18:09 水泵工频运行,额定流量254m3/h,供水压力0.15Mpa,回水0.025Mpa.因前期设计及节能原因,系统由原先的一次“定 …水泵压力太小了,循环能力低,温度指示处的冷水可能还没得到充分循环。
回复
4楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-30 18:16 水泵压力太小了,循环能力低,温度指示处的冷水可能还没得到充分循环。水泵扬程15米,末端负荷经初步计算305kw,满足现机组运行加载情况。
回复
5楼
回复
6楼
对机组及整个系统会有怎样的影响?
回复