有关电流互感器的选择
tgzdb
tgzdb Lv.7
2004年12月14日 22:15:48
来自于变压器
只看楼主

在35kv或10kv系统中电流互感器有的加在三相上,有的加在A C两相上,这是为什么?有没有一个规定什么时候用三相什么时候用两相?

在35kv或10kv系统中电流互感器有的加在三相上,有的加在A C两相上,这是为什么?有没有一个规定什么时候用三相什么时候用两相?
免费打赏
ykxzj
2004年12月14日 22:48:22
2楼
设三相CT与两相CT主要是由继电保护的要求来决定的。要求彩完全星形接线时就用三相CT ,不完全星形接线时接就用两相cT
回复
ykxzj
2004年12月14日 22:59:18
3楼
这主要是由继电保护的要求决定的。继电保护要彩完全星形接线时接就用三相,彩不完全星形接线时接就用两相.