这里以红圈中的内容发问:1:计算机网络机房BD出来至LIU 为一根6芯多模光缆,6芯多模光缆在LIU中熔接,LIU就有6个光纤耦合器,意味着LIU有6个回路输出到SW(交换机),实际施工是这样的吗?还是LIU只有1个回路输出到SW(交换机)2:SW输出到-1FD配线架,这段路径到底有多少回路(多少根网线)最主要问题是想知道所有设备是“假如3进就肯定3出,还是1进N出”
这里以红圈中的内容发问:
1:计算机网络机房BD出来至LIU 为一根6芯多模光缆,6芯多模光缆在LIU中熔接,LIU就有6个光纤耦合器,意味着LIU有6个回路输出到SW(交换机),实际施工是这样的吗?还是LIU只有1个回路输出到SW(交换机)
2:SW输出到-1FD配线架,这段路径到底有多少回路(多少根网线)
最主要问题是想知道所有设备是“假如3进就肯定3出,还是1进N出”
2楼
好东西,谢谢楼主的分享
回复
3楼
下载学习!
回复
4楼
理解错误,六芯光纤,其实应该只有三个LC口耦合器,一个耦合器有2个孔;若按电气方式理解,可认为3个回路;但实际只用其中1个就实现功能了。SW是交换机,主要看有多少口,市场有8口、24口、48口不同交换机,实际中有可能配线架的端口小于交换机端口数,不能一概而论到底需要多少网线。
回复
5楼
资料不错,谢谢分享
回复
6楼
路过 学习了
回复
7楼
现在的交换机用光纤模块或者光纤收发器以双纤传输为主,也就是说每个回路需要2芯光纤,当然也有单纤传输的设备(价格比较高),每个交换机的回路有1个回路(2芯光纤)就够了,其余4芯通常用来做冗余备用。
SW到FD的配线架采用一对一形式,根据SW交换机的端口数量配置跳线即可,一般是根据FD的端口数量去选交换机的端口数量!
回复
8楼
看看。。。
回复
9楼
谢谢楼主的分享
回复