消防水箱是否可以当做两路进水,也就是说一路市政进水然后在分支成两路,一路进水泵另一路进消防水箱,然后在进水泵,请大家指教这样是否可以

消防水箱是否可以当做两路进水,也就是说一路市政进水然后在分支成两路,一路进水泵另一路进消防水箱,然后在进水泵,请大家指教这样是否可以
免费打赏
lihai1216
2016年05月27日 10:11:21
2楼
不理解,个人认为“两路”只是个说法问题。其目的是保证消防水源的可靠性。夸张点说,你挖个1万立的池子,存满水,有没有市政都无所谓了。
回复
zhiyitong1116
2016年05月27日 14:51:37
3楼
lihai1216 发表于 2016-5-27 10:11 不理解,个人认为“两路”只是个说法问题。其目的是保证消防水源的可靠性。夸张点说,你挖个1万立的池子,存 …这也说明不了巴
回复
trioust
2016年05月28日 10:52:01
4楼
描述不清楚,消防水箱为重力流供水,满足火灾初期消防用水,水箱出水应接管网,接消防泵无意义。
回复
天晴亦老
2016年05月29日 16:48:54
5楼
不算,可以考虑消防水池,水箱一般是满足火灾初期用水量
回复
basketballhua
2016年06月06日 10:12:58
6楼
谢谢分享,学习一下
回复
沙漏不漏沙
2016年06月08日 10:30:08
7楼
消防水箱溶剂有限,仅限于消防初期系统启动。