关于室外箱式变压器距离建筑物的安全距离
weibo_1458203424845
2016年05月26日 16:13:50
只看楼主

在住宅建筑电气设计规范条文解析中有提到住宅小区内的室外箱式变压器的安全距离应不小于20m,但是在楼栋密集的住宅小区内根本找不到周围20m无建筑物的区域,在电气总平面图中室外箱式变压器改如何设置??

在住宅建筑电气设计规范条文解析中有提到住宅小区内的室外箱式变压器的安全距离应不小于20m,但是在楼栋密集的住宅小区内根本找不到周围20m无建筑物的区域,在电气总平面图中室外箱式变压器改如何设置??
免费打赏
zhaosin163
2016年05月26日 16:46:14
2楼
这个规范是不是有问题的啊值得怀疑,20米是出于什么考虑
回复
合十
2016年05月26日 17:57:32
3楼
一般建筑3m,见建规5.2.3
回复
weibo_1458203424845
2016年05月27日 10:05:18
4楼
合十 发表于 2016-5-26 17:57 一般建筑3m,见建规5.2.3谢谢,受教了。。
回复
weibo_1458203424845
2016年05月27日 10:14:18
5楼
zhaosin163 发表于 2016-5-26 16:46 这个规范是不是有问题的啊值得怀疑,20米是出于什么考虑电磁辐射的原因,防火间距为3米是可以满足要求,但是电磁辐射的理论上的安全范围是20米。
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年05月27日 10:28:49
6楼
路过,学习了。
回复
zz_zz
2016年05月27日 10:40:51
7楼
上海据说有特殊要求。。。
回复
zhaosin163
2016年05月27日 10:59:33
8楼
环保的规范里面有关电磁辐射的要求吗?
回复
老吉00
2016年05月27日 11:04:49
9楼
一般建筑3m,见建规5.2.3
回复
weibo_1458203424845
2016年05月27日 11:20:40
10楼
老吉00 发表于 2016-5-27 11:04 一般建筑3m,见建规5.2.3嗯嗯,防火间距为3米
回复
wu037188
2016年05月30日 10:16:51
11楼
zbx4615 发表于 2016-5-27 10:05 谢谢,受教了。。听众注意是建筑防火规范哈:lol