关于火灾报警系统的管线敷设的几个疑问
niuli201
niuli201 Lv.4
2004年12月14日 20:43:49
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾报警系统的电源线和广播电源线可以共管敷设吗?电源线,总线,还有其他的,比如总线,电话线可以共管敷设吗?好像规范上也只是说不同电压等级的电源线不宜共管敷设,上次看到上海松江的产品说明上只是要求电话线不能和其他线路共管敷设,迷茫

火灾报警系统的电源线和广播电源线可以共管敷设吗?
电源线,总线,还有其他的,比如总线,电话线可以共管敷设吗?
好像规范上也只是说不同电压等级的电源线不宜共管敷设,上次看到
上海松江的产品说明上只是要求电话线不能和其他线路共管敷设,迷茫
免费打赏
指尖年华
2004年12月15日 15:48:54
2楼
电话线、广播线单独穿管,电源、总线共管。
回复
lhzyxt
2004年12月27日 14:06:31
3楼
广播线为DC110V消防其他为DC24V
回复
guyue_78
2004年12月27日 14:14:52
4楼
不同意2楼观点,在利达的样本中提出“信号2总线应单独穿入金属管中,严禁与动力线、照明线、交流线、视频线或广播线等穿入同一管中。”
回复
家辉
2004年12月28日 16:32:19
5楼
实际一般是电话、广播、多线直接控制线单独穿管,电源总线与信号总线共管。
回复
nizhaosheng
2004年12月28日 19:47:12
6楼
不能同路穿管的,要分开穿的哦,电源和信号不能同路的
回复
luozi8250
2004年12月29日 10:20:01
7楼


哥们,2楼所指的电源线,也是24V的!!是指电源2总线!
回复
pengmzh
2004年12月31日 22:30:40
8楼
24V电源和总线可以共管,广播要分开,电话有时可共管。
回复
yh778yh
2005年01月01日 20:18:29
9楼
同意2楼的观点。
电话线、广播线单独穿管,电源、总线共管。
回复
gian
2005年01月03日 21:29:55
10楼
同意电源、总线共管.
回复
lxbhzy-04
2005年01月04日 09:57:49
11楼
电话线、广播线单独穿管,电源、总线共管。
回复

相关推荐

APP内打开