请教一级专业:关于柱插筋锚固修正的问题
loveloveray
2016年05月25日 22:31:39
只看楼主

2015版《张庆芳二级》第277页第50题,柱插筋锚固长度la的计算是否需要按《混规》8.3.2第5款考虑保护层厚度大于5d,修正系数取0.7??张老师的答案是没有考虑,修正系数取1,但个人觉得应该取0.7,各位同仁有什么看法具体见下图

2015版《张庆芳二级》第277页第50题,柱插筋锚固长度la的计算是否需要按《混规》8.3.2第5款考虑保护层厚度大于5d,修正系数取0.7??张老师的答案是没有考虑,修正系数取1,但个人觉得应该取0.7,各位同仁有什么看法
具体见下图
50.1.JPG 50.2.JPG

50.2.JPG


50.1.JPG

晴晴爸
2016年05月26日 10:10:17
2楼
当然是应该乘以0.7,参见图集11G101-3第59页。
回复
loveloveray
2016年05月26日 14:27:12
3楼

我觉得也应该考虑,感谢
回复
一级注册结构师
2016年06月14日 10:02:19
4楼
1 这个长度修正是针对纵向受拉钢筋,柱子里你确定是纵向受拉钢筋吗?
2 所谓的保护层厚度,你是怎么认为大于5d的,题干并未交待,纯粹是眼看估算吗?
所以我还是认为不应该乘以0.7的修正系数。
欢迎继续讨论


回复
organism
2016年06月14日 10:14:23
5楼
我看过程懋堃程老的那本创新设计思维,里面明确说明是要考虑0.7或者0.8的修正系数的,虽说文中和规范数值有不同,但是道理是相通的
回复
loveloveray
2016年06月22日 21:05:51
6楼
beitw 发表于 2016-6-14 10:02 1 这个长度修正是针对纵向受拉钢筋,柱子里你确定是纵向受拉钢筋吗? 2 所谓的保护层厚度,你是怎么 …楼下的那个截图貌似认为需要考虑折减 ,有点乱了。。。
回复
loveloveray
2016年06月22日 21:06:14
7楼
organism 发表于 2016-6-14 10:14 我看过程懋堃程老的那本创新设计思维,里面明确说明是要考虑0.7或者0.8的修正系数的,虽说文中和规范数值有 …这个图及时雨啊。。。。
回复
依然核桃
2016年06月22日 21:08:07
8楼
学习了!!!
回复

相关推荐

APP内打开