7米跨度高320的梁,开孔140高,求加固方案7米跨度的梁,在1.8米的位置,开了直径70mm的孔2个,上下布置,梁宽240,梁高320,上筋2根16,下筋8根14分2排,位于阳台与卧室之间,受荷面积25平米。不能加截面,不能恢复,不能加型钢,不能加支撑,不能用预应力,请问大侠们还有什么办法?
7米跨度高320的梁,开孔140高,求加固方案
7米跨度的梁,在1.8米的位置,开了直径70mm的孔2个,上下布置,梁宽240,梁高320,上筋2根16,下筋8根14分2排,位于阳台与卧室之间,受荷面积25平米。
不能加截面,不能恢复,不能加型钢,不能加支撑,不能用预应力,请问大侠们还有什么办法?
2楼
7米跨,梁高只有320?
回复
3楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2016-5-25 16:49 编辑
没有加板厚,加上板厚差不多应该450左右的梁高。打两个小洞口不需要加固的。
要说不放心一定要加固 那就是加碳纤维了。
回复
4楼
foxzhang 发表于 2016-5-25 16:25 7米跨,梁高只有320?是的,请问有解决方案嘛?
回复
5楼
如梦无痕…… 发表于 2016-5-25 16:48 没有加板厚,加上板厚差不多应该450左右的梁高。打两个小洞口不需要加固的。要说不放心一定要加固 那就是 …谢谢,我会考虑下的
回复
6楼
怎么可能?7米跨梁,截面高320,受荷面积25平米,强度和刚度及裂缝宽度都不可能算下来。
回复
7楼
滥竽充数 发表于 2016-5-26 09:24 怎么可能?7米跨梁,截面高320,受荷面积25平米,强度和刚度及裂缝宽度都不可能算下来。但是业主就是这样规定的,可能是设计方出了问题吧
回复
8楼
7米跨,梁高只有320?
回复
9楼
这个是次梁吧。。。面筋少底筋多,是按照塑性算法出的结果
回复
10楼
xiaohe20060315 发表于 2016-5-26 16:19 这个是次梁吧。。。面筋少底筋多,是按照塑性算法出的结果是的,高手一看就懂:handshake
回复
11楼
那么多不能,只能加碳纤维了。
回复