高架地板支撑钢构的防火措施请教
luizs@co163
2007年11月05日 15:30:27
只看楼主

建筑钢构有刷防火涂料的措施,那做为二次钢构的一种,高架地板的钢构要不要刷?我记得是超过800mmH是要做,就是忘了是哪儿的规范了,有谁清楚?还有人说不用,那我就在想,若真是发现火灾,钢构的耐火性能又差,结果到了时间就塌了,那室内那些设备不也一样完蛋.曾有人无情地说过,高科技厂房的防火目的不是人是设备,这样的话可就不能达到这个目的了.

建筑钢构有刷防火涂料的措施,那做为二次钢构的一种,高架地板的钢构要不要刷?
我记得是超过800mmH是要做,就是忘了是哪儿的规范了,有谁清楚?
还有人说不用,那我就在想,若真是发现火灾,钢构的耐火性能又差,结果到了时间就塌了,那室内那些设备不也一样完蛋.
曾有人无情地说过,高科技厂房的防火目的不是人是设备,这样的话可就不能达到这个目的了.
免费打赏
window-my
2007年11月08日 16:43:19
2楼
我们是在下面做消防喷淋
回复
luizs@co163
2007年11月14日 14:35:50
3楼
当然了,除了喷淋,消防箱,火灾报警,逃生指示都是要做的.
我是想问关于二次钢构防火的规定.特别是地方规定.
回复
l__q
2007年11月15日 16:09:15
4楼
超过800高的高架地板需要加装喷淋. 好像没听说高架地板的钢构也要刷防火涂料.
回复
deathgod007
2007年11月15日 19:49:20
5楼
镁铝合金的做不做都没啥意义,我亲眼见到切割高架的时候竟然能烧起来,镁这东西确实很易燃
防火具体怎么做确实不怎么清楚
回复

相关推荐

APP内打开