何种情况设置区域火灾报警系统
大同00
大同00 Lv.8
2016年05月24日 17:25:59
只看楼主

如题,何种情况设置区域火灾报警系统?设置区域火灾报警系统时是否需要切非消防电源?是否需要强亮应急照明?提前谢谢您的解答。

如题,何种情况设置区域火灾报警系统?
设置区域火灾报警系统时是否需要切非消防电源?是否需要强亮应急照明?
提前谢谢您的解答。


zhangyilei06
2016年05月24日 20:42:53
2楼
只需要报警,不需要联动的,设置区域报警
回复
大同00
2016年05月25日 12:14:09
3楼
zhangyilei06 发表于 2016-5-24 20:42 只需要报警,不需要联动的,设置区域报警设置区域火灾报警系统时是否需要切非消防电源?是否需要强亮应急照明?提前谢谢您的解答。
回复
fitman
2016年05月25日 14:15:04
4楼
区域报警系统一般用中要设火灾自动报警的场所,同时又没有联动要求。
从火规来说,除探测器外基本都有联动要求。但一般来说,对于没有复杂逻辑动作,一个信号就能动作的设备可用带输出触点的区域报警器。象简单的应急照明、防火卷帘,我也曾用过区域报警来控制。但我一般是手动切非。
回复
大同00
2016年05月26日 13:10:12
5楼
fitman 发表于 2016-5-25 14:15 区域报警系统一般用中要设火灾自动报警的场所,同时又没有联动要求。从火规来说,除探测器外基本都有联动 …多谢版主解惑。我还有个问题。切非、强亮是否为联动控制;何种情况下不需要联动控制;设区域报警系统时不强亮、切非是否满足规范要求。
回复
fitman
2016年05月26日 14:04:26
6楼
大同00 发表于 2016-5-26 13:10 多谢版主解惑。我还有个问题。切非、强亮是否为联动控制;何种情况下不需要联动控制;设区域报警系统时 …如果使用火灾自动报警系统来切非,强亮,则这个控制是联动控制。但规范并不要求这切非和强亮一定要用火灾自动报警系统来完成,对于不上集中式或控制中心式的火灾自动报警系统的工程工程,手动切非,强亮也是允许的。
回复
weibo_1458203424845
2016年05月26日 15:39:52
7楼
学习了 ,,,
回复
药水瓶盖
2016年05月26日 15:52:00
8楼
设置区域火灾报警系统时是否需要切非消防电源?是否需要强亮应急照明?

设置区域火灾报警系统可以做到切非消防电源 强制点亮应急照明的功能 甚至能直启很少量的几个消防风机 但是是不是切非 是不是强启这些和火灾自动报警用什么系统无关吧
回复
大同00
2016年05月26日 15:58:06
9楼
fitman 发表于 2016-5-26 14:04 如果使用火灾自动报警系统来切非,强亮,则这个控制是联动控制。但规范并不要求这切非和强亮一定要用火灾 …明白了。“对于不上集中式或控制中心式的火灾自动报警系统的工程,手动切非,强亮也是允许的。”版主能提供这个说法的依据吗?再次谢谢版主。
回复
fitman
2016年05月26日 16:18:36
10楼
大同00 发表于 2016-5-26 15:58 明白了。“对于不上集中式或控制中心式的火灾自动报警系统的工程,手动切非,强亮也是允许的。”版主能 …应该这样理解“法无禁止即允许”(当然应该设计合理)。从另一个角度说,所有建筑物火灾时都应切非,如果一定要自动报警系统来执行,那所有建筑物都应设自动报警系统了。这明显违反了规范的本意。
回复
大同00
2016年05月26日 17:02:46
11楼
fitman 发表于 2016-5-26 16:18 应该这样理解“法无禁止即允许”(当然应该设计合理)。从另一个角度说,所有建筑物火灾时都应切非,如 …明白了。谢谢版主。
回复

相关推荐

APP内打开