如图软起带250KW的电机(380V),无功补偿只补偿电机。 那无功补偿电流只在电机和电容器之间来回传输吗??QF3的整定电流是按电机选,还是按电机+补偿器选呢?? 请高手们说说理由
如图软起带250KW的电机(380V),无功补偿只补偿电机。
那无功补偿电流只在电机和电容器之间来回传输吗??QF3的整定电流是按电机选,还是按电机+补偿器选呢?? 请高手们说说理由
2楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2016-5-24 10:31 编辑
消耗感性无功和消耗容性无功它们有互补性。也就是当电动机需要感性无功时,可以由电容器提供。电容器需要无功时,可以由电动机提供。也就是你说的它们两个之间来回倒腾,也就是无功是不消耗能量的。这样电源提供的无功减少,电流也就减少了。如果无功有所不够,可以由电源提供。
但是,需要指出的是;无功是可以被消耗的。感性无功、容性无功它们都可以被消耗,互补过程也就是消耗过程。
QF3整定还是按照电动机额定电流来选。除了电容器容量大于电动机。
回复
3楼
风平浪静02 发表于 2016-5-24 10:28 消耗感性无功和消耗容性无功它们有互补性。也就是当电动机需要感性无功时,可以由电容器提供。电容器需要无 …说出了我想说的,不说了。
回复
4楼
路过,学习一下。
回复
5楼
路过,学习一下
回复