请教整定电流应按GB50054的6.2.4条计算,还是按配电手册中的式11-16进行计算(因为两者差了一个可靠系数)。提前谢谢您的回复。
请教整定电流应按GB50054的6.2.4条计算,还是按配电手册中的式11-16进行计算(因为两者差了一个可靠系数)。提前谢谢您的回复。
2楼
在下也没有弄明白参考答案中选择大于1.3作为灵敏系数的标准是如何得出的?再次谢谢您的回复。
回复
3楼
“1.3作为灵敏系数”作为短路保护灵敏度校验。
长延时整定电流可取1.14的系数。
回复
4楼
大同00 发表于 2016-5-23 13:10 “1.3作为灵敏系数”作为短路保护灵敏度校验。长延时整定电流可取1.14的系数。 谢谢您的回复。那里可找到该依据?因为在下做的是供配电专业案例真题,需要写依据的。同时麻烦您给看看在下1楼中提到的可靠系数问题。期待您的再次回复。
回复
5楼
灵敏度系数1.3:GB50054-2011-6.2.4
可靠系数1.1:荧光高压汞灯回路。其他回路为1。手册表11-42
回复
6楼
smartspring 发表于 2016-5-23 13:36 谢谢您的回复。那里可找到该依据?因为在下做的是供配电专业案例真题,需要写依据的。同时麻烦您给看 …6.2.4用于校验短路保护灵敏度,既发生最小短路时保护装置能否可靠动作。手册11-16式用于整定瞬动电流整定值。
回复
7楼
大同00 发表于 2016-5-23 15:24 6.2.4用于校验短路保护灵敏度,既发生最小短路时保护装置能否可靠动作。手册11-16式用于整定瞬动电流整 …真心谢谢您的多次回复。您从下面的图片中可看到本题的参考答案,从其中并没有看到其使用配电手册11-16的公式。是参考答案有错误?还是在下那里理解出了问题?期待您的再次回复。
回复
8楼
图片在这里
回复
9楼
smartspring 发表于 2016-5-23 15:51 图片在这里整定电流的2个算式没看明白。配三P631讲的很清楚,可以看看。
回复
10楼
大同00 发表于 2016-5-23 16:28 整定电流的2个算式没看明白。配三P631讲的很清楚,可以看看。 真心谢谢您的回复。:)
回复
11楼
smartspring 发表于 2016-5-23 16:30 真心谢谢您的回复。不客气,多交流。
回复