采暖热负荷计算
weibo_1463895149204
2016年05月22日 13:34:22
来自于采暖供热
只看楼主

我计算的西安某六层居民楼的建筑采暖面积热指标为15 可以吗

我计算的西安某六层居民楼的建筑采暖面积热指标为15 可以吗
co1462861733416
2016年05月23日 09:16:25
2楼
怎么算的?辽宁这边居住的热指标好像一般都是50左右,西安的不清楚
回复
mgr007
2016年05月23日 11:41:15
3楼
好啊,如果计算正确的话就达到《被动式超低能耗绿色建筑技术导则》标准了
回复
幻皓
2016年05月23日 15:39:13
4楼
有时候计算出来就是很小,不过只是个参考而已
回复
co1463540216940
2016年05月26日 16:38:32
5楼
应该有点小吧?
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月18日 15:56:17
6楼
太小了,应给需要70-80W/m2
回复
攻城师49094
2016年11月19日 08:23:57
7楼
太小了,不超过32就行
回复
fine_2009
2016年11月19日 12:44:10
8楼
太小了,窗户的传热系数,虽然可能建筑做的很节能,但计算的时候要考虑施工时采购的达不到设计要求的可能,要考虑一定余量。另外窗的气密性也同样,要考虑气密性没有那么好时有一定余量。再者,相邻房间温差,大于5度要计算,我一般是只计算相邻房间耗热,而把得热当做安全因素不再计算。
最最主要的是,做计算不能漏项。外围门窗墙屋顶地下不能少,楼梯间不采暖隔墙散热更不能少,有变形缝或不采暖房间隔墙等计算不可少。冷风渗透和冷风侵入等等。
至于楼上有人说热指标50,那太大了。
回复
hnzx
2016年11月20日 11:46:40
9楼
至于楼上有人说热指标50,那太大了。
回复
gaolong19880412
2016年12月27日 16:17:11
10楼
谢谢楼主分享!
回复
vk3001h
2016年12月28日 12:10:25
11楼
暖通给排水牛犇 发表于 2016-11-18 15:56 太小了,应给需要70-80W/m2这是作死呢。你敢在图上标这个数,立马一个强条意见挂身上。楼主算出来的数是靠谱的。
回复

相关推荐

APP内打开