请问高手:多层框架结构的角柱及楼梯间四角的框架柱的箍筋是否应全高加密?对于角柱还有哪些其他的构造加强措施?
请问高手:多层框架结构的角柱及楼梯间四角的框架柱的箍筋是否应全高加密?对于角柱还有哪些其他的构造加强措施?
2楼
抗规对一级和二级框架的角柱要求箍筋全高加密,角柱在内力调整等方面与普通柱是不同的。
回复
3楼
hyp1962 发表于 2016-5-21 21:54 抗规对一级和二级框架的角柱要求箍筋全高加密,角柱在内力调整等方面与普通柱是不同的。谢谢您啊,经常看您回答我问的一些简单问题,很有耐性呢,真的很感谢您
回复
4楼
路过 学习了
回复
5楼
楼梯间板不连续,柱子变形无法准确判断,最好是全高加密
回复
6楼
角柱的箍筋加密同意沙发的说法,按照规范即可。
楼梯间四角的框架柱箍筋是否加密认为应该根据实际情况,
若柱与层间的梯梁有连接,则可能会形成短柱,建议全长加密。不与梯梁连接的可不全长加密。
回复
7楼
楼梯间四角框架柱不一定要全高加密,取决于以下情况:
1.如果楼梯间的框架柱又是角柱,抗震等级为一二级,那么箍筋就按规范加密。
2.要看是否形成短柱,一般如果有半高的梯梁的话,都很有可能形成短柱,归根结底都是看是否形成短柱。
回复
8楼
路过 学习了
回复
9楼
以上回答已较为全面,路过。
回复
10楼
xuexi、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复
11楼
沙发说的不错