本图是10kV的VD4断路器的,综保是德威特的,我用的是VS1断路器,虚框内断路器的内部接线能不能用这个(VD4)?图中还有些疑问,都标在上面,请哪位仁兄帮忙解答一下,不胜感激!
本图是10kV的VD4断路器的,综保是德威特的,我用的是VS1断路器,虚框内断路器的内部接线能不能用这个(VD4)?
图中还有些疑问,都标在上面,请哪位仁兄帮忙解答一下,不胜感激!
2楼
你都搞不懂断路器电气原理,还做什么二次!建议多看看VD4、VS1的样本。有一点确定的:两者外部接口定义是基本一样的。
回复
3楼
建议楼主还是多向你厂里的前辈们多请教吧,确实你可能是刚开始搞这个,这些都是基础知识.呵呵
回复
4楼
面对两位前辈教诲小弟深感惭愧!
我以前也画了不少高压二次图,但都没涉及到断路器内部接线,内部接线是第一次看,所以还是想认真确定一下。
问题6那个地方看错了,应该是合闸线圈,我看成分闸线圈了,其他一些S点也能猜到一点,但初衷想请成套厂的兄弟结合机械部分给详细说明一下,毕竟这个不仅仅跟电气原理有关的。
回复
5楼
多看看VD4、VS1的样本吧
下载一个不费多大事的
给你讲明白得打不少字呢
回复
7楼
估计是菜鸟开始学吧!
回复