最近做一个35kV变电站二次接线图片,已付出了很大努力但还是没有达到甲方的要求。
cs19791106
cs19791106 Lv.3
2014年04月07日 19:23:08
来自于继电保护
只看楼主

最近做一个变电站,知道甲方要求很高,已绿很努力去做了。但还是达到不到甲方的要求。在施工前在网上也找到了很多图片作参考,但总是达到别人的的交效果,传几个图片,大家给指点纠正,这次返工想是不可能了,希望下次能做得好点吗。

最近做一个变电站,知道甲方要求很高,已绿很努力去做了。但还是达到不到甲方的要求。在施工前在网上也找到了很多图片作参考,但总是达到别人的的交效果,传几个图片,大家给指点纠正,这次返工想是不可能了,希望下次能做得好点吗。

IMG_0678.JPG


IMG_0681.JPG


IMG_0685.JPG


IMG_0687.JPG


IMG_0688.JPG


IMG_0710.JPG


IMG_0711.JPG


IMG_0712.JPG


IMG_0713.JPG


IMG_0731.JPG


IMG_0733.JPG


IMG_0734.JPG

多多指教
2014年04月08日 08:38:55
2楼
你说的达不到他们的要求是指哪方面的要求呢!
回复
掌中兲坣
2014年04月08日 09:57:52
3楼
楼主你是新人吗?接线技术有待提高啊!首先,你的电缆固定太随意了,没有把电缆头出掰直,还有就是扎带打圆把太随意了,要不就所有线芯弄到一起打一个大的圆把,要不就每根电缆的线芯打一个圆把,然后拍个面,楼主还需要改进啊!还有就是圈喔的大小不一,也没有把线芯喔成死直角,你喔的角太活了!还有就是端子排不让压双芯的,你要压双芯的话,要换成可能压双芯的端子排才可以!还有就是电缆牌也没有挂好!主要是没有人带你吗?
回复
zhangpingping1212
2014年04月08日 10:29:32
4楼
谢谢!感恩楼主上传的照片
回复
zhili051
2014年04月08日 10:35:47
5楼
赞同楼上说法
1、抽线出来的拐角用直线覆盖过去不让人看见,不美观
2、抽出来的线不统一,在抽出来的线(如2、8图)在门框边提取统一尺寸再弯半圆接入。
3、接入的线口处也不统一,有些弯角有不弯角,标签不够统一。
4、电缆牌排列不整齐、电缆牌应使用硬塑牌
回复
tiantaoxu
2014年04月08日 14:48:34
6楼
我觉得电缆一根一根的线弯的不整齐,电缆号牌要用硬塑料牌打,最好统一用白色的棉线挂在电缆上
回复
掌中兲坣
2014年04月08日 14:58:07
7楼
你们都是用棉线挂牌子吗?我们这都用的是网线!
回复
zlry1989
2014年04月08日 22:08:56
8楼
是网线,里面带铜丝的!线做的不是特别统一!
回复
cs19791106
2014年04月09日 11:12:07
9楼
多多指教 发表于 2014-4-8 08:38 你说的达不到他们的要求是指哪方面的要求呢!他们讲了一大堆,这里不整那里不齐,现在改过来难。
回复
cs19791106
2014年04月09日 11:14:37
10楼
tmac8407 发表于 2014-4-8 09:57 楼主你是新人吗?接线技术有待提高啊!首先,你的电缆固定太随意了,没有把电缆头出掰直,还有就是扎带打圆 …做的二次线不是很多,男人干这细活真的是害死人了。非常谢你的建议,业主提出的问题与你的很多是一样的。
回复
cs19791106
2014年04月09日 11:16:19
11楼
zhili051 发表于 2014-4-8 10:35 赞同楼上说法1、抽线出来的拐角用直线覆盖过去不让人看见,不美观2、抽出来的线不统一,在抽出来的线( …电缆牌要重新换了。