【急】求问这个是不是单跨框架结构
alskfdsads
alskfdsads Lv.2
2016年05月18日 17:20:41
只看楼主

做现浇空心板的话,底下这些梁算是单跨框架结构么?两层乙类建筑,审图专家还说走廊尽端也有这个问题。审图意见是抗规6.1.5的1. 根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.5条的规定,框架结构框架均应双向设置;不知道咋搞了,求助各位大神

做现浇空心板的话,底下这些梁算是单跨框架结构么?两层乙类建筑,审图专家还说走廊尽端也有这个问题。

审图意见是抗规6.1.5的1. 根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.5条的规定,框架结构框架均应双向设置;

不知道咋搞了,求助各位大神

111.jpg

免费打赏
迟来的喜悦
2016年05月19日 09:58:18
12楼
H轴线两端跨没有布置梁,框架不成榀,造成H轴与1轴和12轴交点的两个柱在X方向无联系,这是规范不允许的。
回复
alskfdsads
2016年05月19日 10:00:59
13楼
滥竽充数 发表于 2016-5-19 09:58 H轴线两端跨没有布置梁,框架不成榀,造成H轴与1轴和12轴交点的两个柱在X方向无联系,这是规范不允许的。恩恩,是这个问题,但是这两个房间要做竹芯空心板,甲方不要梁的,有什么加强措施么
回复
aa11100120
2016年05月19日 10:19:38
14楼
alskfdsads 发表于 2016-5-19 09:51 是的,这个是要做竹芯空心板的,我这个不算是单跨框架吧?不算单跨,在竹芯空心板内做暗梁与柱子连接吧!不然审图不给通过的
回复
迟来的喜悦
2016年05月19日 12:54:37
15楼
alskfdsads 发表于 2016-5-19 10:00 恩恩,是这个问题,但是这两个房间要做竹芯空心板,甲方不要梁的,有什么加强措施么把H轴与1轴和12轴交点的柱去掉,设计大梁,如果计算困难,可以在1轴和12轴布置少量剪力墙,既可以避免梁跨度过大,又可以避免单跨框架结构嫌疑,同时可解决扭转刚度(位移比)不满足问题。
回复
方便面造型
2016年05月19日 15:52:13
16楼
肯定不是单跨框架结构!!!!
回复
guyue1990
2016年05月19日 17:17:58
17楼
为啥不做扁梁,不是很容易就解决了
回复
hxg-8687
2016年05月20日 17:10:08
18楼
绝对不是......................
回复
pleasekk
2016年05月24日 11:11:37
19楼
多跟审图沟通 这才两层,位移比怎么都应该通过的,而且都是三排柱子,抗连续倒塌应该没问题,规范说跨度内均为单跨,你这楼只有一两跨是单跨的 肯定 不是单跨建筑啊
回复
alskfdsads
2016年05月25日 17:23:41
20楼
pleasekk 发表于 2016-5-24 11:11 多跟审图沟通 这才两层,位移比怎么都应该通过的,而且都是三排柱子,抗连续倒塌应该没问题,规范说跨度 …谢谢,解决了,一层梁都拉通,二层那一个房间保持原状,专家的意思是乙类建筑,这样做不太好…
回复
xiaohe20060315
2016年05月26日 16:34:20
21楼
你理解错了审查的意思,人家是说你上面的大跨度板周围有几条柱子只有单向拉结,另外一方向不设梁,其实数量并不多,可以和审图的沟通,高层都经常出现这情况