【急】求问这个是不是单跨框架结构
alskfdsads
alskfdsads Lv.2
2016年05月18日 17:20:41
只看楼主

做现浇空心板的话,底下这些梁算是单跨框架结构么?两层乙类建筑,审图专家还说走廊尽端也有这个问题。审图意见是抗规6.1.5的1. 根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.5条的规定,框架结构框架均应双向设置;不知道咋搞了,求助各位大神

做现浇空心板的话,底下这些梁算是单跨框架结构么?两层乙类建筑,审图专家还说走廊尽端也有这个问题。

审图意见是抗规6.1.5的1. 根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.5条的规定,框架结构框架均应双向设置;

不知道咋搞了,求助各位大神

111.jpg

免费打赏
pleasekk
2016年05月18日 17:46:54
2楼
绝对不是......................
回复
alskfdsads
2016年05月18日 18:05:23
3楼
pleasekk 发表于 2016-5-18 17:46 绝对不是………………….6.1.5条文说明有一句,如果跨度内均为单跨,也是单跨框架,我都不知道该咋办了,我看也不像是,审图专家说空心板底下的就是:(
回复
篮球星空
2016年05月18日 18:08:08
4楼
应该不是。。。。
回复
hyp1962
2016年05月18日 20:43:40
5楼
要分清楚单跨框架与单跨框架结构,受到限制的是单跨框架结构。
当结构的某一方向全部或者多数是单跨框架时,才属于单跨框架结构。
回复
hyp1962
2016年05月18日 21:36:27
6楼
对审图专家的意见一定要有自己的理解与分析,不要盲目的听从。
回复
foxzhang
2016年05月18日 23:12:35
7楼
同意hyp1962的意见,这个不是单跨框架结构,只是局部存在单跨框架而已
回复
whsss111
2016年05月19日 08:38:41
8楼
不是单跨框架结构。。。。。。。
回复
aa11100120
2016年05月19日 08:42:57
9楼
审图意见是抗规6.1.5的1. 根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.5条的规定,框架结构框架均应双向设置,说明框架柱两个方向要设置框架梁,你平面布置中,大跨度的板没有设梁
回复
alskfdsads
2016年05月19日 09:51:43
10楼
aa11100120 发表于 2016-5-19 08:42 审图意见是抗规6.1.5的1. 根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.5条的规定,框架结构框架均应双向设 …是的,这个是要做竹芯空心板的,我这个不算是单跨框架吧?
回复
alskfdsads
2016年05月19日 09:53:34
11楼
hyp1962 发表于 2016-5-18 20:43 要分清楚单跨框架与单跨框架结构,受到限制的是单跨框架结构。当结构的某一方向全部或者多数是单跨框架时 …您好,我的这个有伸缩缝的,上部分左边大空间那里,算不算单跨框架呢,那一部分基本都是单跨的,如果要说我这个不是的话,要怎么回复呢,我第一次碰到提这个意见,一下蒙了…
回复

相关推荐

APP内打开